LCR數字電橋的原理:
1、LCR電橋原理
測定電抗元件Zx中電壓U1與電流I,利用歐姆定律就可以得到 Zx=U1/I
當Zx串聯了已知電阻R,那么測定了R上壓降U2,就可得到Zx=U1/I
可見,無需測量I的具體值就可以得到Zx,這是電橋的一般特征。
為了得到Zx在x軸與y軸上的兩個分量,以上計算須采用復數計算。
設U1= a+jb,U2=c+jd
那么
U1與U2要采用同一個坐標系來測量。借助相敏檢波器,可以分離出a、b、c、d,相敏檢波過程,需要一個穩定的0度與90度的正交坐標軸,測量期間,U1、U2向量也必須在這個坐標系中保持穩定,不能亂轉。為了得到足夠的精度,控制好放大器的增益,使得a、b、c、d的有效數字足夠大,Zx的測量精度就高。然而,Zx分母兩個正交量ac+bd和bc-ad,其中一個可能相對于另一個小得多,這就要求AD轉換器的精度及分辨力要足夠大,否則小的那一個難以分辨出來。
為了減小分布參數的影響,電路中引入了V/I變換器,上、下臂的中點變?yōu)榱颂摰亍T斠婋娐贰?/span>
上、下臂電壓分別通過“儀表三運放”緩沖放大后輸出。“三運放”電路有較強的共模抑制能力。V/I變換器,并不能保證在7.8kHz時虛地對地電壓為零,尤是在低阻測量時,這就產生了共模干擾信號,因此引入儀表三運放電路是必要的??梢?,V/I變換器與“三運放”的結合,有效實現了上下臂電壓的隔離放大,并且在音頻域很容易得到高精度。
經K3切換上下臂,信號進入下一級放大。為了使電橋更精確,通常要求上、下臂使用“同一個毫伏表”放大(或者不放大,直接進行相敏檢波)。由于本電路AD的分辨力不足,直接檢波只能保證電橋在平衡點附近±30%的范圍內取各較好的精度。如,橋平衡時對應表頭字數600字,若被測阻抗不能使電橋平衡時,上臂變?/span>600+300=900字,下臂變?/span>600-300=300字,顯然,對于300字的讀數,最多只能得到0.3%的精度,超出這個范圍后,精度將下降。以上分析表明,對于某一量程,保持良好精度的范圍比較小,除非采用更高精度的AD。為了解決這個問題,后級可控增益對每個量程都啟用,這樣,各檔測量范圍就增加了,而精度沒有明顯減小。啟用了可控增益放大器,上下臂電壓測量實際上不再使用“同一個毫伏表”,因此誤差大一點。
兩級可控增加,分別為9倍和3倍,組合后,得到1、3、9、27四種增益放大。
電路中的雜散耦合總是存在的。沒有嚴格的屏蔽,雜散耦合多少存在一點,對高阻測量有影響。當然,電路板內部信號傳遞過程中也存在一些雜散耦合,這種耦合干擾常表現為高、低阻測量總是存在理論預期之外的誤差,適當的電路結構,可以增加抗干能力,必要時,還要在PCB板設計上多下點功夫。為了簡化電路,采用了四運放電路,這也增加了運放之間的相互干擾。
帶波濾波器的阻抗:帶通濾波器可以抑制高頻干擾,防止運放過載,同時可以減小工頻干擾,使得末字跳動減小。此外,濾波器對高次諧波有一定的抑制作,對提高7.8k檔D值精度是有一定幫助。設計濾波器應注意阻抗問題。高阻抗濾波器本身會受到電路板上的附加耦合的干擾。所以要求電容的取值不小于10nF
DDS濾波器的阻抗也不能設計得太小。道理與帶通濾波器是一樣的。即使是想設計100kHz的RC濾波器,也不宜采用小于10nF的電容。電路板上的分布耦合,可以按0.1pF至2pF之間估算。當后級信號比DDS信號大時,這種耦合是很可觀的。如DDS輸出0.2V,末級輸出2V,那么0.2pF的耦合相當于0.2V下2pF的等效耦合量(類似密勒效應),當DDS濾波器輸出電容采用1000pF時,那么2pF的附加耦合相當于引入了2/1000的0.2%的誤差。倘若DDS輸出濾波器的Q值較高,誤差還要放大Q倍左右。實際上,在PCB布線中,沒有進行充分屏蔽,10cm長度的引線,足以產生1pF的分布電容。布線長度,一般都有幾個厘米或更長,加上元件本身有一定的體積,分布耦合還是比較大的。所以,使用1nF的濾波電容,產生0.2%的額外誤差是很正常的。
由于LCR電路中,沒有信號大電流,地線上也沒有,所以對地線布置倒是沒有很嚴格的要求。
2、V/I變換器的作用
為了更加準確的測量U1與U2,須滿足一些測試條件。即流經被測電抗Zx的電流,必須嚴格等于流經電阻R的電流。
設Zx與R串聯后,Zx另一端接信號源,R另一端接地。接信號源的那一端稱為熱端,接地的稱為冷端,串聯的連接點稱為溫端。現在有個麻煩的問題:當毫伏表接入Zx或R兩端,會產生分流,引起Zx與R上的電流不會嚴格相同。再者,溫端對地分布電容以及溫端對熱端的分布電容,也會造成Zx與R上的電流不相等??傮w上說,會有一小部分電流從其它途徑耦合到溫端,結果Zx與R上的電流不相等。
當電路采用運放做“V/I變換器”,那么溫端就變成了虛地。接在慮地上的對地負載電抗,不會產生分流,進而解決了毫伏表的分流影響。溫端的對地分布電容,也可以看作對地負載。由于虛地對地電壓為0,所以溫端的對地分布電容不會分流Zx與R上的電流。
加入了V/I變換器,并不能解決溫端與熱端的分布電容耦合。切底解決這個問題的最好辦法,就是對信號進行屏蔽。嚴格屏蔽,要用金屬殼密封,廣義屏蔽,就是信號源要遠離Zx。
采用了V/I變換器,上臂熱端、下臂熱端,它們對地負載不會影響Zx、R上的電流。
如果不采用V/I變換器,電橋中點對地是浮動的,若想把U1、U2轉換為對地電壓,就須采用差動放大,而且要求差動三運方的共模抑制能力非常高,這不容易。采用了這種V/I變換器,對差動放大的共模抑制要求低一些。
有的LCR表設計,兩臂電壓測量直接采用開關切換,沒有緩沖,這時上臂的限流電阻不可取值太大,以免切換過程中信號源電壓變化,造成橋臂中的電流發生改變。當然,這種影響,也可以在軟件中進行補償。
·開關式鑒相器
正弦信號Asin(x+Φ),為了實現相敏檢波,我們在信號通路上設置一個開關,使之僅導通半個周期。
導通開始時刻對x=0,那么導通期間的平均直流是:
當導通時刻為x=π/2,平均直流
顯然,如果使用復數表達,兩個開關信號是相差90度的,構成坐標系。該正弦向量在這個坐標的輻角是Φ,模是A,它的兩個正交量向量是實部(AcosΦ,0度)和虛部(AsinΦ,90度),而上面正交檢波的結果與這兩個向量的模值成正比,比例常數2/π。因此,對于一個理想開關,只要控制好開關的導通時序,確保Φ穩定,兩軸嚴格相差90度,并且導通時間為1/2個周期,那么就可以分離出信號向量的兩個正交分量。
實際相敏檢波器電路的檢波效率并不是上述的計算值K=2/π,而是K=(2/π)*2R/(4R+r),詳見下圖:
本電路的檢波效率是:K=(2/π)*2R/(4R+r)=(2/3.14)*2*51/(4*51+20)=0.29