非單調增益曲線的閉環設計

  最近遇到一個問題,有一傳感器其頻率和增益(輸出)的關系呈拋物線狀如下圖:

最大值鎖定 

那么采用何種閉環控制能將結果鎖定在拋物線的最大值處?

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2020-03-31 09:11

做閉環控制時一般要求增益曲線呈單調性,比如LLC電路的增益曲線就有個容性、感性分界線,如果在分界線的一側能工作正常那么跑到另一側就不能正常工作。其原因大概是整個閉環系統要呈負反饋特性,如果工作點跑到另一側就變成了正反饋特性。有一種解決辦法是時時監測并改變補償器的反饋特性,滿足不同工作點(頻率點)下整個系統都呈負反饋特性,比較典型的例子是MPPT(最大功率點跟蹤)控制策略。

0
回復
2020-03-31 09:12
@boy59
MPPT控制策略有多種這里特指擾動法,在PSIM仿真軟件中自帶了幾種擾動法實例列舉其一:


                                               圖1-1 MPPT擾動法原理圖

這種控制策略是通過擾動判斷反饋特性并時時糾正。

換一個角度看這個問題,如果對MPPT的功率曲線求導如下:

                                                    圖1-2 MPPT功率曲線及求導

從右側的導數曲線可以較容易的判斷出左側功率曲線的變化趨勢,其過零點處既為最大功率點,擾動在這里最大的作用就是產生△V并通過測量△P判斷出當前曲線斜率。圖1-1的這種形式由于擾動量直接加在補償環節存在一個缺點,擾動量小動態響應慢,擾動量大波動大(有一種變步長能改善這個問題)。

0
回復
2020-03-31 09:13
@boy59
MPPT控制策略有多種這里特指擾動法,在PSIM仿真軟件中自帶了幾種擾動法實例列舉其一:[圖片]                          圖1-1MPPT擾動法原理圖這種控制策略是通過擾動判斷反饋特性并時時糾正。換一個角度看這個問題,如果對MPPT的功率曲線求導如下:[圖片]                            圖1-2MPPT功率曲線及求導從右側的導數曲線可以較容易的判斷出左側功率曲線的變化趨勢,其過零點處既為最大功率點,擾動在這里最大的作用就是產生△V并通過測量△P判斷出當前曲線斜率。圖1-1的這種形式由于擾動量直接加在補償環節存在一個缺點,擾動量小動態響應慢,擾動量大波動大(有一種變步長能改善這個問題)。

1-1的仿真結果如下:


                                                             圖1-3 MPPT仿真結果

圖中紅色曲線是SolarCells的最大輸出功率(模擬動態變化),藍色曲線是跟蹤功率,但在高精度傳感器應用中是不期望存在這個波動量的,是否有其它解決方案?

0
回復
2020-03-31 22:11

準備用Saber軟件搭建一個MPPT仿真電路,首先模擬一下P/V曲線(通過掃描輸出電壓得到),電路如下:

 

                                           2-1 輸出電壓掃描P/V曲線電路

Saber中的SolarCells參數具體還不知道如何設置,不過對原理分析影響不大,仿真結果如下:

 

                                              2-2 不同光強下的P/V曲線

0
回復
2020-04-04 09:40
@boy59
準備用Saber軟件搭建一個MPPT仿真電路,首先模擬一下P/V曲線(通過掃描輸出電壓得到),電路如下:[圖片]                                    圖2-1輸出電壓掃描P/V曲線電路Saber中的SolarCells參數具體還不知道如何設置,不過對原理分析影響不大,仿真結果如下:[圖片]                          圖2-2不同光強下的P/V曲線

根據圖1-2的特性,非單調增益曲線的導數為單調曲線(這里不討論多峰值問題),如果以dW/dV為被控量則補償環節就可按常規電路來設計,根據這一思路得到的仿真結果如下:

 

                                           2-3 Saber仿真動態MPPT波形

上圖中的W1MPPT跟隨功率,V1是輸出電壓,W0是不同光強下的最大輸出功率,方式跟圖2-2一樣由掃描得到,如下:

 

                                          2-4 掃描得到SolarCells最大輸出功率

目前對功率取微分采用的離散式,當逐漸降低微分時間同時功率及輸出電壓的波動性也會下降,對動態特性還未發現有什么影響。

 

                                     2-5 小微分時間得到的MPPT波形

如果無限降低微分時間比如用模擬微分電路,不知道是否能將波動降為零也可能這樣的MPPT電路根本無法工作?

0
回復
2020-07-19 19:36
@boy59
根據圖1-2的特性,非單調增益曲線的導數為單調曲線(這里不討論多峰值問題),如果以dW/dV為被控量則補償環節就可按常規電路來設計,根據這一思路得到的仿真結果如下:[圖片]                       圖2-3Saber仿真動態MPPT波形上圖中的W1是MPPT跟隨功率,V1是輸出電壓,W0是不同光強下的最大輸出功率,方式跟圖2-2一樣由掃描得到,如下:[圖片]                       圖2-4掃描得到SolarCells最大輸出功率目前對功率取微分采用的離散式,當逐漸降低微分時間同時功率及輸出電壓的波動性也會下降,對動態特性還未發現有什么影響。[圖片]                    圖2-5小微分時間得到的MPPT波形如果無限降低微分時間比如用模擬微分電路,不知道是否能將波動降為零也可能這樣的MPPT電路根本無法工作?

之前的硬件MPPT電路經過改進已經可以工作的比較理想了(虛線為掃描結果):

 

                                                3-1 改進后純硬件MPPT波形

但是這種工作模式只能鎖定在最大功率而不能鎖定在其它位置上,比如下面這種應用,

 

                                            3-2 三極管功耗

控制三極管的Vce電壓0~Vcc變化,三極管上的功耗為拋物線狀非單調曲線,如何精確設置三極管的功耗在0~0.5W之間?為解決功率曲線的非單調性問題可引入微分器件dw/dv,以微分量作為被控量進行控制,系統就變成單調系統,電路及仿真結果如下:

 

                                            3-3 用微分進行系統變換

 

                                                       3-4 仿真結果

仿真結果顯示達到預期目的可以鎖定在拋物線的任意位置(實為鎖定在不同斜率值處),未發現擾動量、紋波量。