如果在一個10KHZ中頻變壓器輸出側加上220VAC/50HZ電壓信號,在變壓器一次側是否會有感應電壓存在?本人不太懂中、高頻變壓器,麻煩知道的講一下,謝謝!
中頻變壓器是否能隔離50HZ信號?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
我把我的思路詳細說一下吧。請高手指教一下。我現在用IGBT全橋?20VAC/50HZ整流后的饅頭波信號進行斬波調壓,再通過補償變壓器加到市電(220VAC/50hz)上進行對市電電壓的調節后,供給負載?,F(xiàn)在的現象是當負載端有電流后,補償變壓器會吧二次測的電壓感應到一次側(負載電流越大,感應到一次側的電壓也越大),導致IGBT的調壓范圍有一段是死區,無法調節電壓,只有IGBT輸出電壓高于補償變壓器一次側的感應電壓后才能調壓。
0
回復
@dy-GtxTrdZL
我把我的思路詳細說一下吧。請高手指教一下。我現在用IGBT全橋?20VAC/50HZ整流后的饅頭波信號進行斬波調壓,再通過補償變壓器加到市電(220VAC/50hz)上進行對市電電壓的調節后,供給負載。現在的現象是當負載端有電流后,補償變壓器會吧二次測的電壓感應到一次側(負載電流越大,感應到一次側的電壓也越大),導致IGBT的調壓范圍有一段是死區,無法調節電壓,只有IGBT輸出電壓高于補償變壓器一次側的感應電壓后才能調壓。
請高手指教一下,有沒有什么手段能使補償變壓器感應到一次側的電壓盡可能的減小。
0
回復