為了針對在離網應用中,用戶側三相負載不平衡的問題,特研究了三相四橋臂拓?/p>
實驗一:
1、控制環路只用了電壓環,電壓給定固定230V/50Hz
2、開關頻率20KHz,電感按輸出功率60KW計算,取0.3m;
3、各個橋臂驅動,RST為馬鞍波,N為注入的三次諧波
從上面仿真波形可以看出,三相四橋臂拓撲在電阻負載不平衡的情況下,仍能保證三相電壓輸出平衡;
但是單三相負載為電阻、電容、電感不同組合時,單用電壓環無法再將電壓控制住,參考下面文檔引入正負序雙閉環控制系統
帶載投切實驗一:R相帶5Ω、S相帶2.5Ω、T相帶10Ω負載時,從空載切換到帶載電壓電流波形如下:
帶載投切實驗二:R相帶5Ω、S相帶2.5Ω、T相帶1mF電容負載時,從空載切換到帶載電壓電流波形如下:
帶載投切實驗三:R相帶2.5Ω、S相帶5mH電感、T相帶1mF電容負載時,從空載切換到帶載電壓電流波形如下: