性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請大俠們來看看這個480W雙正激電路有沒有什么問題

技術要求:
   1、輸入:180V-254VAC
   2、輸出:24V/20A
   3、紋波:80mVp-p
   4、啟動瞬態電流:32A
   5、過欠壓保護
   6、過載保護 (關機)
   7、支持1+1備份
   8、支持熱插拔
   9、強制風冷
2179001225247586.sch
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
powerlos
LV.2
2
2008-10-30 14:03
大俠們來看看呀
0
回復
2008-10-30 14:51
@powerlos
大俠們來看看呀
沒裝POTEL軟件,我用PADS的,所以打不開.請你轉PDF發上來吧,這樣大家都很方便的看到,謝謝.
0
回復
2008-10-30 16:06
@powerlos
大俠們來看看呀
呵呵,我是不怎么看的懂,向你學習了.
0
回復
powerlos
LV.2
5
2008-11-07 13:09
@pads2005pcb
沒裝POTEL軟件,我用PADS的,所以打不開.請你轉PDF發上來吧,這樣大家都很方便的看到,謝謝.
沒問題,謝謝你的提醒 2179001226034540.pdf
0
回復
LV.1
6
2008-11-07 13:57
@computerpower
呵呵,我是不怎么看的懂,向你學習了.
請教LZ一下,輸出加D7有什么特殊用意么?個人覺得此電路應該可以做到480W.主電路是典型的雙晶正激線路,用電感代替限流電阻可以提高不少效率.期待LZ的繼續跟進.
0
回復
2008-11-07 15:06
感覺你的上管的驅動有問題,特別是在你希望快速放電的時候,三極管的接法好象不對
另外,輸入串聯D7的目的就是為了防止倒灌
0
回復
powerlos
LV.2
8
2008-11-21 12:41
@
請教LZ一下,輸出加D7有什么特殊用意么?個人覺得此電路應該可以做到480W.主電路是典型的雙晶正激線路,用電感代替限流電阻可以提高不少效率.期待LZ的繼續跟進.
D7是熱插拔的典型電路,7樓的兄弟說得也對,可以防止電流倒灌.
0
回復
powerlos
LV.2
9
2008-11-21 12:44
@ytdfwangwei
感覺你的上管的驅動有問題,特別是在你希望快速放電的時候,三極管的接法好象不對另外,輸入串聯D7的目的就是為了防止倒灌
不好意思,我分析過了,但并未分析出錯在 那里,請指教.
0
回復
發