下面是兩種拓撲的電路圖:
全橋電路:
半橋電路:
(1)從電路圖上可以很方便的看出一點明顯的區別,就是開關管的數量不同:
全橋式電路有4只開關管,需要兩組相位相反的驅動脈沖分別控制兩對開關管,驅動電路復雜。
半橋式電路由于只有2只開關管,沒有同時通斷地問題,且其抗不平衡能力強,也就是說對duty的要求不是很高,驅動電路相對于全橋就簡單很多。
(2)抗不平衡能力比較分析:當半橋式電路工作在120VAC 時,電容中間的開關閉合,此時主要靠隔直電容Cb來解決不平衡的問題。產生磁通不平衡時,線路中會出現一個直流偏流,當這個直流偏流大到一定程度時就會出現磁通飽和,加了這個隔直電容,就可以使直流電不能通過,以達到抗不平衡的目的。從另一個方面來說,當沒有隔直電容時,會產生磁通不平衡,也就是鐵心中會有剩磁出現,磁通不能恢復到零,剩磁積累到一定程度導致鐵心飽和。而加了這個電容,當變壓器線圈續流能量過多時,就會給Cb 充電(C1、C2兩端電壓一定,所以可吸收的能量也一定),使多余的能量不會儲存在線圈里,形成剩磁,從而解決磁通不平衡的問題。在這個時候,全橋與半橋的工作原理就很相似。
(3)半橋和全橋電路的適用場合也不相同,半橋式電路變壓器原邊電壓為±1/2Vdc,而全橋式電路變壓器原邊電壓為±Vdc。P = V原邊 * I輸入,要想輸出相同的功率,半橋式電路的輸入電流就要是全橋式電路的2倍;換句話說,如果他們的開關電流一樣,電源輸入電壓也相等,半橋式的輸出功率將是全橋式的一半。因此,半橋式電路不適用于大功率的逆變電路。而且,由于其輸入電壓電流的不同,變壓器的設計上也存在一定的區別,半橋式電路變壓器原邊線徑要粗一些,全橋式電路的原邊線圈匝數則要相對多一些。