如何用數字萬用表測交流電流
現在想測一產品的交流輸入電流,我將萬用表串聯電路中,用萬用表的交流檔測的,這樣做是否正確?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
同意,由于電流嚴重畸變,數字表是采用電阻采樣測量,而且一般數字表規定了電流測量的條件,如40-1000Hz,開關電源的頻率遠超過該值,誤差比較大.
0
回復
@goodright
我覺得這個測法用來測空載功耗不行,我試過側出來要低不少,帶載就更不準了,請問就用數字萬用表能否測出一個比較準的輸入功率.我想了個辦法不知道行不行,在整流橋前串一個小電阻,測這個電阻兩端的電壓,除于阻值不久得到電流了,但這個電阻上是交流電壓,是否用交流電壓檔測
我在電路中串聯電阻,用交流電壓檔測電阻上的電壓,換算成電流的值和直接在電路中接電流表的顯示值一樣,所以我認為這個方法測得的值誤差也大.
0
回復
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
首先感謝你的進一步說明
我想問一下這個電流和實際電流是否有一定的關系?
我想問一下這個電流和實際電流是否有一定的關系?
0
回復
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
請問,開關電源為什么空載時功率因數很低呢?
難道帶載時(無pfc)的功率因數比空載時功率因數還高么?
難道帶載時(無pfc)的功率因數比空載時功率因數還高么?
0
回復