如何用數字萬用表測交流電流
現在想測一產品的交流輸入電流,我將萬用表串聯電路中,用萬用表的交流檔測的,這樣做是否正確?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
同意,由于電流嚴重畸變,數字表是采用電阻采樣測量,而且一般數字表規定了電流測量的條件,如40-1000Hz,開關電源的頻率遠超過該值,誤差比較大.
0
回復
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
首先感謝你的進一步說明
我想問一下這個電流和實際電流是否有一定的關系?
我想問一下這個電流和實際電流是否有一定的關系?
0
回復
@hihi
嚴格地說,第10帖的表述“注意你測的是交流電壓、電流的有效值,當功率因數不是100%的時候,兩者相乘是視在功率,不是有用功率.測交流功率應該使用功率表.”是錯誤的.數字萬用表交流電流檔測正玄波電流有效值是正確的.開關電源空載時功率因數很低,是因為電流波形粌很?數字萬用表測到的電流值與實際的電流有效值誤差很大.
請問,開關電源為什么空載時功率因數很低呢?
難道帶載時(無pfc)的功率因數比空載時功率因數還高么?
難道帶載時(無pfc)的功率因數比空載時功率因數還高么?
0
回復