產品基本描述: AC/DC電源,I/P:220Vac, O/P:48Vdc, 輸出正極接地,輸入負極不接地.按標準IEC60950第5.1章節規定,輸出正極到地的限值為3.5mA,測試過程中開頭e斷開;輸出負極到地的電流為0.25mA,測試過程中開頭e閉合.
如以上所說,測得輸出負極的漏電流超過0.25mA.
問題1:以上方法是否正確?
問題2:如果按標準來說,輸出負術超過0.25mA,產品應該如何解決此問題?
問題3:可不可以把輸出負極按接地來算,這樣就可以滿足標準要求?
問題4:測保護接地導體電流時用萬用表和指針電流表都測不出值,請問是何問題?另外,什么儀器可以測得出來?謝謝!