輸 入:220V 50Hz 輸 出:9VAC 1A
怎麼設計啊?
會做低頻EI型變壓器的進來聊一聊
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
你給的參數太少了,我要是廠家,可以進行低成本生產,可以保證滿足你的這些參數.
我要是客戶,我一定會給你適當?shù)膮?shù),保證我的產品設計的合理性.
就按你的基本參數,我根據調整率,給出六種設計,供你參考.若需要,可以提供更多的方案.
---------------------------------------------------
額定電壓9V/1A,調整率10%時
鐵芯16X32
材料DW36050
B=1.5T
設計電流密度3.2A
原邊:1358T/0.18
副邊:62/0.71
線包厚度:7.1mm
間隙余量:0.1mm(可容納線包)
輸出功率:9W
空載電壓:10.04V
額定電壓:9V
空載電流:<76mA
空載損耗:2.14W
溫升:15℃
功率因數:0.742
效率:81%
原邊直流電阻:114Ω
副邊直流電阻:0.4
實際電流密度:原邊:2.7A/(cm2),副邊:2.5A/(cm2)
用鐵:0.36kg
用銅:0.074kg
---------------------------------------------------
額定電壓9V/1A,調整率20%時
鐵芯16X20
材料DW36050
B=1.5T
設計電流密度4.9A
原邊:2173T/0.125
副邊:111/0.56
線包厚度:6.6mm
間隙余量:0.1mm(可容納線包)
輸出功率:9W
空載電壓:11.24V
額定電壓:9V
空載電流:<47mA
空載損耗:1.58W
溫升:26℃
功率因數:0.93
效率:78%
原邊直流電阻:295Ω
副邊直流電阻:0.92
實際電流密度:原邊:4.7A/(cm2),副邊:4.1A/(cm2)
用鐵:0.225kg
用銅:0.056kg
---------------------------------------------------
額定電壓9V/1A,調整率30%時
鐵芯14X28
材料DW36050
B=1.55T
設計電流密度8.57A
原邊:1717T/0.1
副邊:100/0.4
線包厚度:4.5mm
間隙余量:0.4mm(可容納線包)
輸出功率:9W
空載電壓:12.8V
額定電壓:9V
空載電流:<51mA
空載損耗:2.02W
溫升:40℃
功率因數:0.944
效率:69%
原邊直流電阻:398Ω
副邊直流電阻:1.03
實際電流密度:原邊:8.3A/(cm2),副邊:8A/(cm2)
用鐵:0.241kg
用銅:0.029kg
---------------------------------------------------
空載電壓9V/1A,調整率10%時
鐵芯16X32
材料DW36050
B=1.5T
設計電流密度3A
原邊:1358T/0.18
副邊:56/0.71
線包厚度:7.1mm
間隙余量:7mm(可容納線包)
輸出功率:8.1W
空載電壓:9V
額定電壓:8.16V
空載電流:<61mA
空載損耗:1.81W
溫升:14℃
功率因數:0.72
效率:80%
原邊直流電阻:115Ω
副邊直流電阻:0.36
實際電流密度:原邊:2.6A/(cm2),副邊:2.5A/(cm2)
用鐵:0.36kg
用銅:0.072kg
---------------------------------------------------
空載電壓9V/1A,調整率20%時
鐵芯14X28
材料DW36050
B=1.55T
設計電流密度5.7A
原邊:1717T/0.112
副邊:70/0.5
線包厚度:4.9mm
間隙余量:0.6mm(可容納線包)
輸出功率:7.2W
空載電壓:9V
額定電壓:7.18V
空載電流:<51mA
空載損耗:1.82W
溫升:25℃
功率因數:0.85
效率:75%
原邊直流電阻:320Ω
副邊直流電阻:0.76
實際電流密度:原邊:5.28A/(cm2),副邊:5.09A/(cm2)
用鐵:0.241kg
用銅:0.034kg
---------------------------------------------------
空載電壓9V/1A,調整率30%時
鐵芯12.8X26
材料DW36050
B=1.55T
設計電流密度7.9A
原邊:2022T/0.09
副邊:83/0.45
線包厚度:4.5mm
間隙余量:0.4mm(可容納線包)
輸出功率:6.3W
空載電壓:9V
額定電壓:6.32V
空載電流:<39mA
空載損耗:1.59W
溫升:33℃
功率因數:0.945
效率:70%
原邊直流電阻:542Ω
副邊直流電阻:1.03
實際電流密度:原邊:7.23A/(cm2),副邊:6.29A/(cm2)
用鐵:0.187kg
用銅:0.028kg
----------------------------
訂制變壓器應當給出哪些參數
應用場合不同,用戶需要的變壓器也不同.電子產品市場買不到符合要求的變壓器時,用戶只能去定做.由于專業不同的原因,有些用戶對變壓器知識的掌握不一定很多,本文給出一些介紹,供用戶定做變壓器時參考.
必要參數:
1.工作頻率:常用的有50HZ,60HZ,400HZ,1000HZ
2.輸入電壓:如果是電網供電,只要給出數值,如220V、380V,如果不是,則要聲明是額定電壓還是空載電壓,如80V/額定電壓.
3.輸出電壓:必須聲明是額定電壓還是空載電壓,如12V/額定電壓.
4.輸出電流:一般指額定電流,如2安培.
只給出上述參數的,屬于非專業水準.如果價格和市場持平的話,變壓器生產企業非常樂意接受這樣的訂貨,因為沒有更多的參數要求,可以用較少、較差的材料生產出滿足上述要求的變壓器,生產廠可以獲得較大的利潤.
指定參數一:
5.空載電流:在額定電壓或指定電壓下,變壓器不帶負載時,原邊電流.如0.1A/220V額定電壓
能給出指定參數一的,向孖水準靠近了一步.如果價格和市場持平的話,生產變壓器時,企業就不能用較差或較少的材料,換句話說,變壓器的電參數得到了一定的保障.
指定參數二:
6.電壓調整率:(見本站《額定輸出電壓、調整率及其確定》一文)如10%.
7.溫升:在一定的工作環境下(見本站《額定輸出電壓、調整率及其確定》一文)變壓器的溫升,50/60HZ時,主要考慮的是線包的溫升.如溫升45℃/環境溫度55℃時.
8.負載類型:指變壓器所帶負載類型,負載不同,其換算伏安也不同,所需的鐵心規格也不同.不聲明負載類型,一般指阻性負載.若是其它負載,想讓變壓器生產廠換算,則必須聲明.否則,變壓器實際輸出功率與用戶的要求不符.
9.絕緣:常用的應給出兩項,一是絕緣電阻,如20MΩ,另一項是原、副線包、地、屏蔽層等間的耐壓,視具體情況有許多小項,如原邊對地2kV,副邊對地2kV,原邊對鐵心2kV,副邊對鐵心2kV,屏蔽層對地2kV,原邊對屏蔽層2kV等等.
能給出指定參數二的,屬專業水準.這樣的參數要求,令變壓器生產企業從設計到交貨的每一個環節都必須認真對待,變壓器的性能得到了保證.
當然,參數必須提的合理,既能保證變壓器的性能,又能使得成本較低,以滿足經濟性要求.參數間不能自身矛盾,否則變壓器無法生產.
----------------------------------
額定輸出電壓、調整率及其確定
額定輸出電壓:
變壓器原副邊繞組存在著銅阻,當變壓器處于室溫狀態不工作時,繞組沒有溫升,銅阻也較小.讓變壓器處于設計時的工作環境下,給其加電讓其工作,由于銅阻的存在,繞組將消耗一定的功率而發熱,繞組的溫度將升高.溫度的升高使得銅阻增大,繞組的溫度將進一步升高.如果變壓器的設計是合理的,用戶使用的環境是符合要求的,則經過一段時間(通常要2小時),變壓器達到一定的熱態后,銅阻不再增加,繞組的溫度將不再升高,此時變壓器的輸出電壓為U,這一電壓即為額定電壓.
額定輸出電壓定義為:變壓器在設計的環境溫度和負載條件下并處于穩態時的輸出電壓.
室溫下給變壓器帶上相同的負載時,輸出電壓比額定電壓要高,所以室溫下測量的輸出電壓不是額定電壓.
電壓調整率:
電壓調整率定義為:當輸入電壓不變,負載電流從零變化到額定值時,輸出電壓的相對變化,通常用百分數表示.
dU=(Uo-U)/Uo
Uo: 空載時輸出電壓
U: 變壓器熱平衡后的滿載電壓,即設計電壓.
顯然,電壓調整率只是對所設計的額定負載而言的,不隨負載的改變而改變,換句話說,設計時只考慮額定負載狀態那個點.當負載輕時(小于額定負載),輸出電壓高于設計值,負載重時,輸出電壓低于設計值.
電壓調整率的確定:
不同的負載對dU有不同的要求.對穩壓要求不高或者負載較輕的使用場合,如普通的電子電路,dU可取大些,以降低成本,但最大不要超過30%.對有穩壓要求的場合,dU應小些,因為dU越大,加載瞬間輸出電流與穩態時輸出電流差值越大,這對沒有穩壓控制而又要求電流恒定的器件來說非常不利,如示波器、顯象管燈絲.為保證它們的壽命,為其供電的變壓器的dU值應小于10%.
如果你還不能確定,對于小功率變壓器,可根據功率從下表中選擇.
功 率 調 整 率
<15W 30%
15 — 35W 30% — 20%
35W — 100W 20% — 10%
當功率較大或輸出電流較大時,調整率還要小,否則線包的溫度將超過設計溫度,時間一長,就會使變壓器燒毀.
電壓調整率較大時,可以用較小的鐵心達到較大的功率,降低成本,代價是電性能變差.
空載時電壓的升高:
負載較輕或空載時,副邊電壓將升高,下表給出了典型值的升高百分比.
dU 0.7I 0.5I 0.3I 空載
30% +10 +17 +26 +43
20% +6.1 +11.1 +16 +25
10% +8 +5.1 +6.6 +11
5% +1.1 +2.5 +3.2 +5.3
由上可見,電壓調整率是變壓器的一個重要指標,在變壓器設計中起著重要的制約作用且不可省略.當你沒有提供時,變壓器生產企業用的是默認值.
你給的參數太少了,我要是廠家,可以進行低成本生產,可以保證滿足你的這些參數. 我要是客戶,我一定會給你適當?shù)膮?shù),保證我的產品設計的合理性. 就按你的基本參數,我根據調整率,給出六種設計,供你參考.若需要,可以提供更多的方案.---------------------------------------------------額定電壓9V/1A,調整率10%時鐵芯16X32材料DW36050B=1.5T設計電流密度3.2A原邊:1358T/0.18副邊:62/0.71線包厚度:7.1mm間隙余量:0.1mm(可容納線包)輸出功率:9W空載電壓:10.04V額定電壓:9V空載電流:
這個是什么設計軟件,為何計算出的空載電流和空載損耗這么大.
0
回復
@七年之癢
這個是什么設計軟件,為何計算出的空載電流和空載損耗這么大.
回復版主:是TDStar.
我曾經和作者討論過這個問題,他給了我下面的說法:
軟件中的空載電流是上限,是以材料允許的最大損耗計算出的,由于現在材料質量、加工工藝、生產繞制工藝等的提高,實際空載電流比按允許最大損耗的計算值低很多,有時只有計算值的幾分之一,但作為軟件,必須兼顧國標所允許的最大值.
我接受了他的說法,只看作是個上限.
回復版主:是TDStar. 我曾經和作者討論過這個問題,他給了我下面的說法: 軟件中的空載電流是上限,是以材料允許的最大損耗計算出的,由于現在材料質量、加工工藝、生產繞制工藝等的提高,實際空載電流比按允許最大損耗的計算值低很多,有時只有計算值的幾分之一,但作為軟件,必須兼顧國標所允許的最大值. 我接受了他的說法,只看作是個上限.
哦!確實是,早先的熱軋硅鋼片的質量確實不太好,損耗比較的大.
但是在生產中是不能以這個上限作為空載電流上限數據的檢驗標準的.否則會將鐵芯裝配不合格的誤判為了合格品的.由此而掩蓋了工藝操作中的缺陷和由于漆包線匝間短路引起的電流大的不良現象.
但是在生產中是不能以這個上限作為空載電流上限數據的檢驗標準的.否則會將鐵芯裝配不合格的誤判為了合格品的.由此而掩蓋了工藝操作中的缺陷和由于漆包線匝間短路引起的電流大的不良現象.
0
回復
@xiaohuihan
你給的參數太少了,我要是廠家,可以進行低成本生產,可以保證滿足你的這些參數. 我要是客戶,我一定會給你適當?shù)膮?shù),保證我的產品設計的合理性. 就按你的基本參數,我根據調整率,給出六種設計,供你參考.若需要,可以提供更多的方案.---------------------------------------------------額定電壓9V/1A,調整率10%時鐵芯16X32材料DW36050B=1.5T設計電流密度3.2A原邊:1358T/0.18副邊:62/0.71線包厚度:7.1mm間隙余量:0.1mm(可容納線包)輸出功率:9W空載電壓:10.04V額定電壓:9V空載電流:
輸入220V輸出負載為9V1A 空載要求在28mA以下 當B為1.3時 電壓調整率為10%時 電流密度你會如何求出
0
回復
@xiaohuihan
轉貼一篇好文----------------------------訂制變壓器應當給出哪些參數 應用場合不同,用戶需要的變壓器也不同.電子產品市場買不到符合要求的變壓器時,用戶只能去定做.由于專業不同的原因,有些用戶對變壓器知識的掌握不一定很多,本文給出一些介紹,供用戶定做變壓器時參考.必要參數: 1.工作頻率:常用的有50HZ,60HZ,400HZ,1000HZ 2.輸入電壓:如果是電網供電,只要給出數值,如220V、380V,如果不是,則要聲明是額定電壓還是空載電壓,如80V/額定電壓. 3.輸出電壓:必須聲明是額定電壓還是空載電壓,如12V/額定電壓. 4.輸出電流:一般指額定電流,如2安培. 只給出上述參數的,屬于非專業水準.如果價格和市場持平的話,變壓器生產企業非常樂意接受這樣的訂貨,因為沒有更多的參數要求,可以用較少、較差的材料生產出滿足上述要求的變壓器,生產廠可以獲得較大的利潤.指定參數一: 5.空載電流:在額定電壓或指定電壓下,變壓器不帶負載時,原邊電流.如0.1A/220V額定電壓能給出指定參數一的,向孖水準靠近了一步.如果價格和市場持平的話,生產變壓器時,企業就不能用較差或較少的材料,換句話說,變壓器的電參數得到了一定的保障.指定參數二: 6.電壓調整率:(見本站《額定輸出電壓、調整率及其確定》一文)如10%. 7.溫升:在一定的工作環境下(見本站《額定輸出電壓、調整率及其確定》一文)變壓器的溫升,50/60HZ時,主要考慮的是線包的溫升.如溫升45℃/環境溫度55℃時. 8.負載類型:指變壓器所帶負載類型,負載不同,其換算伏安也不同,所需的鐵心規格也不同.不聲明負載類型,一般指阻性負載.若是其它負載,想讓變壓器生產廠換算,則必須聲明.否則,變壓器實際輸出功率與用戶的要求不符. 9.絕緣:常用的應給出兩項,一是絕緣電阻,如20MΩ,另一項是原、副線包、地、屏蔽層等間的耐壓,視具體情況有許多小項,如原邊對地2kV,副邊對地2kV,原邊對鐵心2kV,副邊對鐵心2kV,屏蔽層對地2kV,原邊對屏蔽層2kV等等. 能給出指定參數二的,屬專業水準.這樣的參數要求,令變壓器生產企業從設計到交貨的每一個環節都必須認真對待,變壓器的性能得到了保證. 當然,參數必須提的合理,既能保證變壓器的性能,又能使得成本較低,以滿足經濟性要求.參數間不能自身矛盾,否則變壓器無法生產.
好貼,我正需要
0
回復