請教:可控硅問題

要承受220V/400W的負載,并且可控硅長期工作在導通狀態,請問要用多大的雙向可控硅?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
wangyu
LV.5
2
2005-08-18 12:34
看負載是何種的.一般用3A 600v即可,感性大的話,耐壓再高點.
0
回復
secjcp
LV.4
3
2005-08-18 15:42
@wangyu
看負載是何種的.一般用3A600v即可,感性大的話,耐壓再高點.
想想好象是可以了,但是我現在用Z0409MF或BT136-600E帶200W 的白幟燈泡,2分鐘,可控硅的溫升就已經30度了
0
回復
2005-08-18 20:44
@secjcp
想想好象是可以了,但是我現在用Z0409MF或BT136-600E帶200W的白幟燈泡,2分鐘,可控硅的溫升就已經30度了
正常.
.
0
回復
secjcp
LV.4
5
2005-08-20 09:59
@世界真奇妙
正常..
我覺得4A的可控硅可能只能承受220V/150W的負載,你覺得呢?220V/400W是不是要用12A的可控硅了?
0
回復
2005-08-20 11:03
@secjcp
我覺得4A的可控硅可能只能承受220V/150W的負載,你覺得呢?220V/400W是不是要用12A的可控硅了?
白幟燈的冷阻很小,上電時有較大浪涌電流,可控硅要有一定余量.
功率器件一般是需要加散熱器的.
0
回復
secjcp
LV.4
7
2005-08-20 11:33
@世界真奇妙
白幟燈的冷阻很小,上電時有較大浪涌電流,可控硅要有一定余量.功率器件一般是需要加散熱器的.
我現在倒不是擔心上電時,而是擔心長期導通狀態下的可控硅溫升,我的負載不一定是阻性負載,容性負載、感性負載都有可能,我只是做一個開關,只規定負載電流、功率.其他由客戶自己選擇
0
回復
2005-08-20 11:43
@secjcp
我現在倒不是擔心上電時,而是擔心長期導通狀態下的可控硅溫升,我的負載不一定是阻性負載,容性負載、感性負載都有可能,我只是做一個開關,只規定負載電流、功率.其他由客戶自己選擇
那就更應該加足加散熱器了.
.
0
回復
2005-08-20 12:01
@secjcp
我現在倒不是擔心上電時,而是擔心長期導通狀態下的可控硅溫升,我的負載不一定是阻性負載,容性負載、感性負載都有可能,我只是做一個開關,只規定負載電流、功率.其他由客戶自己選擇
如果不考慮浪涌電流問題,400W肯定沒有必要用12A的管子,關鍵是散熱條件要好,用BT136(4A)就足夠了,散熱條件不好,12A一樣有可能炸.
如果是感性或容性負載,可能功率不大,電流不小,就不能用W來表述負載狀況了,必須用VA來表述.此時可控硅要用多大的就要看電流有多大了.
.
0
回復
secjcp
LV.4
10
2005-08-20 14:25
@世界真奇妙
如果不考慮浪涌電流問題,400W肯定沒有必要用12A的管子,關鍵是散熱條件要好,用BT136(4A)就足夠了,散熱條件不好,12A一樣有可能炸.如果是感性或容性負載,可能功率不大,電流不小,就不能用W來表述負載狀況了,必須用VA來表述.此時可控硅要用多大的就要看電流有多大了..
我覺得,在同樣的負載下,12A的可控硅肯定比4A的溫升要低得多,雖然,電流約大,耗散功率就大,溫升就高,但不一定電流大就一定要用散熱片的.就像固體繼電器,可承受7A、10A的負載電流,它的輸出也是用可控硅的,它這么一個盒子,散熱好嗎?
0
回復
2005-08-20 19:20
@secjcp
我覺得,在同樣的負載下,12A的可控硅肯定比4A的溫升要低得多,雖然,電流約大,耗散功率就大,溫升就高,但不一定電流大就一定要用散熱片的.就像固體繼電器,可承受7A、10A的負載電流,它的輸出也是用可控硅的,它這么一個盒子,散熱好嗎?
我要是你的老板,肯定會炒你的魷魚.
.
0
回復
ebenshi
LV.8
12
2005-08-20 21:06
@世界真奇妙
如果不考慮浪涌電流問題,400W肯定沒有必要用12A的管子,關鍵是散熱條件要好,用BT136(4A)就足夠了,散熱條件不好,12A一樣有可能炸.如果是感性或容性負載,可能功率不大,電流不小,就不能用W來表述負載狀況了,必須用VA來表述.此時可控硅要用多大的就要看電流有多大了..
400W(Vin=220V)阻性負載用4A的在批量生產時會有較多不良的.用8A的可控硅很可靠.
0
回復
2005-08-20 22:17
@ebenshi
400W(Vin=220V)阻性負載用4A的在批量生產時會有較多不良的.用8A的可控硅很可靠.
BT136在低于攝氏107度時的容量是4A,在400W(Vin=220V)阻性負載時,只要有良好的散熱,肯定是沒有問題的.
在400W(Vin=220V)阻性負載時,用BT136(容量4A)時的功耗約2.5W,用BT137(容量8A)時的功耗約2.1W.
顯然,使用BT136時要比用BT137功耗約大0.4W,就要求有更好的散熱.
.
0
回復
LV.1
14
2005-08-21 00:28
@世界真奇妙
BT136在低于攝氏107度時的容量是4A,在400W(Vin=220V)阻性負載時,只要有良好的散熱,肯定是沒有問題的.在400W(Vin=220V)阻性負載時,用BT136(容量4A)時的功耗約2.5W,用BT137(容量8A)時的功耗約2.1W.顯然,使用BT136時要比用BT137功耗約大0.4W,就要求有更好的散熱..
你真是一個好人;

不過,有的人就是不明白一些非常實際的問題與道理.
0
回復
secjcp
LV.4
15
2005-08-21 13:03
@世界真奇妙
我要是你的老板,肯定會炒你的魷魚..
幸虧你不是我老板,我剛開始用可控硅,對其性能不是很了解,如果明白也就不用在這里問了
0
回復
secjcp
LV.4
16
2005-08-21 13:08
@世界真奇妙
BT136在低于攝氏107度時的容量是4A,在400W(Vin=220V)阻性負載時,只要有良好的散熱,肯定是沒有問題的.在400W(Vin=220V)阻性負載時,用BT136(容量4A)時的功耗約2.5W,用BT137(容量8A)時的功耗約2.1W.顯然,使用BT136時要比用BT137功耗約大0.4W,就要求有更好的散熱..
謝謝你,看來是非用散熱片不可了,我一直堅持不用散熱片是因為我的劲懵钒蹇臻g有限,但又不確定是否用電流大點的可控硅可以承受,所以才希望高手們給我確定一下
0
回復
secjcp
LV.4
17
2005-08-21 13:21
@
你真是一個好人;不過,有的人就是不明白一些非常實際的問題與道理.
他當然是個好人,我呢,當然是菜鳥,所以你這位高手覺得非常實際的問題,對于我這個菜鳥來說也就不那么容易明白了.希望你這位高手也作個好人,不要在這里傷我這個菜鳥的自尊心.
0
回復
mymoney
LV.5
18
2005-08-21 15:12
@secjcp
我覺得4A的可控硅可能只能承受220V/150W的負載,你覺得呢?220V/400W是不是要用12A的可控硅了?
有沒有搞錯,4a的搞150W浪費了,還說不夠,我們做300W的釆燈才用這個了.
0
回復
secjcp
LV.4
19
2005-08-21 15:31
@mymoney
有沒有搞錯,4a的搞150W浪費了,還說不夠,我們做300W的釆燈才用這個了.
夠是夠,就是溫升高,又由于空間問題不想用散熱片.請問300W負載你用了散熱片嗎?
0
回復
晨曦
LV.5
20
2005-08-22 23:36
發熱是由開關損耗與管壓降引起,可以加散熱器來解決.可控硅的選用只要能滿足負載最大可能出現的電流適當加點余量就可以了.值得注意的是元件的電流是指的常溫下的承受電流,不同的溫度元件的最大承受電流不同.
0
回復
secjcp
LV.4
21
2005-08-23 11:08
@晨曦
發熱是由開關損耗與管壓降引起,可以加散熱器來解決.可控硅的選用只要能滿足負載最大可能出現的電流適當加點余量就可以了.值得注意的是元件的電流是指的常溫下的承受電流,不同的溫度元件的最大承受電流不同.
謝謝,BT136在107℃以下都是4A,現在溫升比較高,200W/220V的負載其溫升已經有30度,在高溫實驗下,就比較接近100度了,雖加散熱片可以降溫,但因為空間限制,散熱片不能很大.而且我現在想要承受400W /220V的負載,溫升就更高了.
0
回復
晨曦
LV.5
22
2005-08-23 13:05
@secjcp
謝謝,BT136在107℃以下都是4A,現在溫升比較高,200W/220V的負載其溫升已經有30度,在高溫實驗下,就比較接近100度了,雖加散熱片可以降溫,但因為空間限制,散熱片不能很大.而且我現在想要承受400W/220V的負載,溫升就更高了.
任何器件、大小器件都有功耗,這樣的消耗大部分轉換成熱,同樣的功耗產生的熱量基本相同,為此唯一的方法還是考慮加強散熱.
0
回復
發