電源技術綜合區
變壓器蜂鳴有幾種原因
變壓器蜂鳴有幾種原因
請教一下各位大大變壓器在哪幾種情況下會蜂鳴
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
panpan
LV.2
2
2005-09-04 13:34
增加凡立水的真空含浸
0
回復
提交
提示
fortunate
LV.4
3
2005-09-04 15:06
@panpan
增加凡立水的真空含浸
(1)電感的磁芯在電磁場下,
會受到機械拉力,
如果不用凡立水之類的粘合劑處理,
磁芯的高頻震動就會引起噪音;
(2)還有就算含浸凡立水,
但如果電路的工作頻率低過20K左右,
也會被人的聽覺捕捉到;
(3)還有些時候,是電路的電容
與電感產生共鳴,引起蜂鳴;
以上僅是個人的體會,
請各位多多指教;
0
回復
提交
提示
eastwards
LV.2
4
2005-09-08 13:11
@fortunate
(1)電感的磁芯在電磁場下,會受到機械拉力,如果不用凡立水之類的粘合劑處理,磁芯的高頻震動就會引起噪音;(2)還有就算含浸凡立水,但如果電路的工作頻率低過20K左右,也會被人的聽覺捕捉到;(3)還有些時候,是電路的電容與電感產生共鳴,引起蜂鳴;以上僅是個人的體會,請各位多多指教;
謝謝幸運,變壓器的鳴叫問題一直是讓我頭疼的問題.有時候在控制回路加幾個小的濾波電容可以降低噪聲.但很多時候還是布板不正確,干擾引起的.以后還希望和各位前輩多多探討探討