性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

電源并聯怎么計算

兩個電源并聯(正與正相接)是什么狀況?
還有,并聯后對外部輸出怎么計算?
感謝!!!!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
pangjihao
LV.10
2
2009-06-17 16:48
電源并聯并不是1+1=2的,電壓高的擁有優先權.對外供電,對另一個電源供電等都會有發生,簡單的做法是在輸出串個二極管再并聯,這樣可以防止電壓倒灌.
0
回復
jary2009
LV.3
3
2009-06-17 18:23
期待解答
0
回復
2009-06-17 18:52
如果輸出是電壓源特性,那么需要均流電路,否則并聯后的輸出能力是不好確定的,可能是1+1=2,也可能是1+1=1.
0
回復
luffy
LV.2
5
2009-06-22 10:45
@pangjihao
電源并聯并不是1+1=2的,電壓高的擁有優先權.對外供電,對另一個電源供電等都會有發生,簡單的做法是在輸出串個二極管再并聯,這樣可以防止電壓倒灌.
想再問下,這個電壓倒灌是個什么現象?
0
回復
pangjihao
LV.10
6
2009-06-22 11:33
@luffy
想再問下,這個電壓倒灌是個什么現象?
比如,兩路輸出,一路輸出12.05V,一路輸出12.0V,并聯后,電壓就變成12.05V了,這個電壓加在另一路上,就會引起另一路電路的過電壓保護.這個時候就只有一路在工作.如果是在輸出并二極管的話就不會影響到另一路.
0
回復
luffy
LV.2
7
2009-06-22 13:26
@pangjihao
比如,兩路輸出,一路輸出12.05V,一路輸出12.0V,并聯后,電壓就變成12.05V了,這個電壓加在另一路上,就會引起另一路電路的過電壓保護.這個時候就只有一路在工作.如果是在輸出并二極管的話就不會影響到另一路.
哦,這樣啊,謝謝了,以后有問題再請教哦
0
回復
alxraves
LV.1
8
2009-06-22 18:14
@斯振電子
如果輸出是電壓源特性,那么需要均流電路,否則并聯后的輸出能力是不好確定的,可能是1+1=2,也可能是1+1=1.
那如果是兩個5V60A的開關電源并聯后,功率能達到600W嗎?
0
回復
2009-06-23 18:26
@alxraves
那如果是兩個5V60A的開關電源并聯后,功率能達到600W嗎?
如果內部有均流電路,那么可以.否則不行.
0
回復
2011-09-01 12:59
@斯振電子
如果輸出是電壓源特性,那么需要均流電路,否則并聯后的輸出能力是不好確定的,可能是1+1=2,也可能是1+1=1.
有沒有實際的電路啊。。。
0
回復
wzk0752
LV.4
11
2017-08-21 15:43
@pangjihao
比如,兩路輸出,一路輸出12.05V,一路輸出12.0V,并聯后,電壓就變成12.05V了,這個電壓加在另一路上,就會引起另一路電路的過電壓保護.這個時候就只有一路在工作.如果是在輸出并二極管的話就不會影響到另一路.
輸出是串二極管吧?
0
回復
發