我有一個案子,要求如下:
INPUT 10~32VDC
OUTPUT 10~15可調,電流為40A
請教各位高手,用那種型式的電路較好,可有相關線路供小弟參考一下,在此先謝了
請問各位大俠,500W(12V40A)DC/DC的電源用那種模式較好
全部回復(51)
正序查看
倒序查看
@fsbear
因為輸入電流?最大時超過60A,所以原邊只能使用推挽.如果使用半橋,因為電壓減半,開關管的峰值電流將達到120A以上.如果使用全橋,60A的電流將流過兩個開關管,通態損耗也會增加一倍.如果使用正激,因為占空比不能砠0.5,同樣峰值電流120A以上.反激電路根本不適合200W以上的電路采用.因?yàn)橥仆祀娏鞔嬖趦蓚€(gè)管開關參數不一樣使磁心直流磁化,所以要采用電流型控制.以上僅個人意見.
分析的很透徹!
0
回復
@fsbear
因為輸入電流?最大時超過60A,所以原邊只能使用推挽.如果使用半橋,因為電壓減半,開關管的峰值電流將達到120A以上.如果使用全橋,60A的電流將流過兩個開關管,通態損耗也會增加一倍.如果使用正激,因為占空比不能砠0.5,同樣峰值電流120A以上.反激電路根本不適合200W以上的電路采用.因?yàn)橥仆祀娏鞔嬖趦蓚€(gè)管開關參數不一樣使磁心直流磁化,所以要采用電流型控制.以上僅個人意見.
有沒有相關的線路,可傳給我嗎,小弟對推挽線路不熟,另外推挽式存在偏磁問題,有好的解決方法嗎
0
回復