請教功率因數和變頻電源高手問題

各位:最近我在預研一款電源,輸出可變高壓交流,輸入也要求功率因數近1,看到變頻電源的原理,都是全波整流,電容濾波成高壓直流,顯然,輸入電流不是正弦波,但都稱功率因數接近1,怎么回事?第二問題:功率因數校正電路都是整流后用電感加開關電路變換到高壓直流輸出.來保證輸入電流正弦波.如果級聯用igbt的spwm再用變壓器升壓得到高壓正弦波,兩次高頻開關變換.如果要求輸入與輸出同頻,是否有一次變換升壓完成輸出交流到升壓變壓器的且連續可調電路呢?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
水蜘蛛
LV.8
2
2009-07-30 10:07
1)加直流平波電抗的三相電路的理論功率因數是0.95,的確比較接近"1"
2)工頻升壓加前級電力有源濾波;可以達到只用一級開關的交流高功率因數同頻升壓目的.