一個有關安規和EMI的有趣問題

在EMI調試過程中,X容放在保險絲之前是否不符安規?Y電容放在保險絲前呢?
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
2005-09-13 21:49
我記得Y電容符合加強絕緣應是可以的,但X電容呢?
高手快來啊
0
回復
moreking
LV.5
3
2005-09-13 22:58
@giant-chen
我記得Y電容符合加強絕緣應是可以的,但X電容呢?高手快來啊
見過EMI FILTER電源插座嗎?里面既有X電容,又有Y電容,而且它肯定是在保險絲之前,我想應該可以,至于安規的條文我倒不太清楚
0
回復
2005-09-13 23:10
@moreking
見過EMIFILTER電源插座嗎?里面既有X電容,又有Y電容,而且它肯定是在保險絲之前,我想應該可以,至于安規的條文我倒不太清楚
那里面的X電容同我們通常用的是要樣的嗎?
0
回復
xiaodong
LV.9
5
2005-09-13 23:29
ding
0
回復
2005-09-14 08:08
@giant-chen
那里面的X電容同我們通常用的是要樣的嗎?
另上如果X電容放保險絲前的話,因離輸入比村壓敏電阻(防雷管)近,那樣是不是在雷擊時容易損壞X電容呢?如果是X電容短路,那不就有問題了?
0
回復
2005-09-14 08:53
應當是跟過EMC干擾很大的關系吧.有時就是一個元件放的位置不同.走線是一樣的都有很大的區別.
0
回復
xiaodong
LV.9
8
2005-09-14 11:13
見過很多X電容在保險絲前面的.但不知道在安規里有沒有具體的條文規定說這樣不能做,誰知道?
0
回復
xiaodong
LV.9
9
2005-09-14 11:28
見過很多X電容在保險絲前面的,但不知安規里是否有具體的規定說不能這樣做,哪位知道?
0
回復
simon_li
LV.1
10
2005-09-14 12:06
還沒見過X電容放在保險管之前的電路,但是安規不會要求放在前還是后,只要你的電容放電試驗通過,還有雷擊測試通過久沒問題.還要保證電氣間隙呦,另外,放在前面還是后面對EMI的確有影響,但是不是太大把...
0
回復
c3
LV.6
11
2005-09-14 12:43
可以放,但是在測試的時候需要再多做一些響應的測試
0
回復
giant-chen
LV.5
12
2005-09-14 23:13
@c3
可以放,但是在測試的時候需要再多做一些響應的測試
響應測試指什么?
0
回復
c3
LV.6
13
2005-09-15 12:26
@giant-chen
響應測試指什么?
可以放,具體測試在做ce或UL的時候,可以具體問做測試的工程師.
0
回復
ccy0797
LV.1
14
2005-09-15 21:15
可以放.但是如果使用0.1UF以上時要加上放電電阻.安規好象有要求.
0
回復
willian1981
LV.5
15
2005-09-15 21:45
等待高手指點
0
回復
inforu
LV.1
16
2005-09-16 08:20
@ccy0797
可以放.但是如果使用0.1UF以上時要加上放電電阻.安規好象有要求.
安規要求是0.22uF(含)以上的Xcap必需有放電電阻.
0
回復
2005-09-16 15:00
@ccy0797
可以放.但是如果使用0.1UF以上時要加上放電電阻.安規好象有要求.
做過幾次EMI測試.沒有說一定要加放電電阻啊.
0
回復
inforu
LV.1
18
2005-09-16 17:41
@haikuotiankong
做過幾次EMI測試.沒有說一定要加放電電阻啊.
不是EMI,是安規!
0
回復
gwzhou888
LV.5
19
2005-09-16 23:04
Y1電容可以!但X電容和Y2Y3電容都不行!耐壓不夠!
0
回復
jundz
LV.8
20
2005-09-17 09:04
關注中........
0
回復
2005-10-26 11:30
@jundz
關注中........
可以啊,如果放電測試能通過也不需要放電電阻啊
0
回復
cerpass
LV.6
22
2005-10-26 17:04
@青萍之末
可以啊,如果放電測試能通過也不需要放電電阻啊
標準里沒有說不可以
0
回復
cerpass
LV.6
23
2005-10-26 17:04
標準里沒有說不可以
0
回復
fimo
LV.5
24
2005-10-27 09:23
@青萍之末
可以啊,如果放電測試能通過也不需要放電電阻啊
關注中.
0
回復
smith
LV.2
25
2005-11-05 12:44
@giant-chen
另上如果X電容放保險絲前的話,因離輸入比村壓敏電阻(防雷管)近,那樣是不是在雷擊時容易損壞X電容呢?如果是X電容短路,那不就有問題了?
是可以放的,但當容量大于0.1微法時要加放電電阻,至于跟Y2,Y3,耐壓方面沒什么關系,
0
回復
gegigegi
LV.4
26
2006-04-30 00:17
@cerpass
標準里沒有說不可以
要做異常測試,此時要短路X電容.
0
回復
army1205
LV.2
27
2006-04-30 16:06
可以這樣放﹐但要考慮能否通過放電測試
0
回復
caiyun1126
LV.1
28
2006-05-01 15:02
我做過EMC工程師,熟知EMC的認證標準.
做過SAFETY測試工程師.
有工作經驗一年多,大學電子信息工程專業畢業.英語四級.計算機二級.
有誰需要請與我聯系:13112826164,QQ:58967896,郵箱:caiyun1126@163.com
0
回復
發