這個電路我只給了1組反饋一組7805輸出,實際要求作2組7805,2組7815,2組7915,其中7815與7915我采用的是中心抽頭共地的形式.
工作條件如下:
1.輸入范圍:AC292-468V(交流380V經整流得540V直流,圖中整流部分未畫)
2.輸出電壓:
a.反饋組:16.6V
b.提供給7805的輸入:10V
c.提供給7805的輸入:10V
d.提供給7815以及7915的輸入:23V(做成了中心抽頭為共地的形式)
e.提供給7815以及7915的輸入:23V(做成了中心抽頭為共地的形
式)
3.工作頻率:26.5K
4.磁芯:EC40(Ae=1.49)
5.最大占空比:45%
經過計算我算出來的是:原邊231匝,反饋繞組16匝,
2組7805分別10匝,7815以及7915分別21匝.
問題1,帶載和不帶載,原邊復位電路,的耗能電阻呈現出溫度的區別?
這塊板子經過我上電試驗,發現原邊電路中的r10和r11特別的燙,是不是電容c6值太高的緣故呢?那么我到底應該用多大的電容呢?
我們都知道反激電路中,開關管導通時變壓器也就是原邊電感儲能,開關管閉合的時候,原邊由于要抑制電流減小,反向流動,同時副邊輸出,當空載的時候,副邊斷路是沒有電流流過的,那么根據能量守恒定律,是不是,空載時的能量都消耗在r10與r11上面了呢?
2,多組的輸出和相對少組的輸出,復位電路上的電阻值要不要變化,也就是說rc是怎么確定的?
3,為什么有的復位電路是rc形式(圖中的r10,r11與c6),有的電路是2級管和穩壓管對接形式?
4,此電路的文波太大是什么原因?換句話文波都與什么有關呢?此變壓器原邊230匝,整流管加rc吸收能使文波減小點么?
5,氣隙的問題,反激必加氣隙?為什么?經過算式算出來的氣隙,如果自己纏的話靠加紙片的方法是不是要除以2加在兩邊,不除以2是只加中心柱,不加兩端的方法對嗎?那樣豈不是要打磨中心柱了?沒有條件的就只能加兩端了吧?
6,帶載能力太低怎么回事?經過查資料好像是Rs太低了,也就是圖中的r8,我看一般大家都是0.5左右,我想換成0.5會好,是不是呢?