請教UPS用蓄電池12V7AH的測試標準!
請教UPS用蓄電池12V7AH的測試標準!
請教一下各位UPS的高手們,UPS用的蓄電池12V7AH和12V4.5AH的測試標準是怎樣,一般是用多少瓦的燈泡放多長時間為合格呢?小弟在此謝謝各位了!
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
meist
LV.3
2
2005-10-11 20:07
廠家的規(guī)格是電充滿后用0.1C放電10小時.仍能高于它的門檻電壓,一般為10.5V. 7AH,用0.7A放10小時.4.5AH用0.45A放10小時.
這些信息你應可以從電池廠家得到.他們會給你參數及他們的測試方法.