大俠們,幫幫忙吧.
最近調試正激電源,5V/3A的,輸出0.3A以上很穩定,但是在0.3A以下卻有輕微的振蕩.這是什么原因呢?輕載狀態和滿載狀態有什么不一樣呢.請指點為盼.謝謝.
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@wb_zjqh
謝謝大家.用的是uc3843,反饋好難調啊,今天試反饋參數人都快暈了,可問題依舊,主要除了上面說的外,發現輸出3A時,輸出電壓是5.0345V,輸出2A時是5.0004V,0.3A時是4.9930V.0.3A以下是輕微振蕩,輸出電壓4.86V左右徘徊,通過波形看0.35A以下是工作在電感電流不連續的狀態.不知道下面該怎樣解決它?
有這樣就不錯了,想要再好,就比較難了,最簡辦法是輸出加一個固定的負載,使電源能在空載時,輸出電壓達標.
增大輸出電容,也是減小固定負載的一個不錯的辦法.
增大輸出電容,也是減小固定負載的一個不錯的辦法.
0
回復