性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
求助:3844正激電源加輕微負載工作頻率降為正常頻率一半
求助:3844正激電源加輕微負載工作頻率降為正常頻率一半
最近做了一個用3844正激電源,調試發現如題現象,由于本人第一次做正激電源,還希望論壇高手多多指教
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
hypower
LV.7
2
2009-10-19 16:57
R C 值
0
回復
提交
提示
cetong
LV.3
3
2009-10-19 17:39
@hypower
RC值
R=4.7K c=4700PF
0
回復
提交
提示
心中有冰
4
2009-10-19 19:07
@cetong
R=4.7Kc=4700PF
3844的工作頻率本來就是振蕩頻率的一半
如果測試實際工作中的輕載頻率是重載頻率的一般,則肯定出現的大小波
你可以用示波器抓6腳波形,看是否出現了大小波的現象
0
回復
提交
提示
cetong
LV.3
5
2009-10-20 16:15
@心中有冰
3844的工作頻率本來就是振蕩頻率的一半如果測試實際工作中的輕載頻率是重載頻率的一般,則肯定出現的大小波你可以用示波器抓6腳波形,看是否出現了大小波的現象
謝謝你的指點,我用示波器測功率管漏極波形空載38KHZ帶了點負載就變成19KHZ,很奇怪,輸入176V-264V 輸出5V/10A 變壓器匝數70:70:5
0
回復
提交
提示
心中有冰
6
2009-10-20 21:43
@cetong
謝謝你的指點,我用示波器測功率管漏極波形空載38KHZ帶了點負載就變成19KHZ,很奇怪,輸入176V-264V輸出5V/10A 變壓器匝數70:70:5
你設計的頻率是多少呢?
你有沒有看到大小波的情況?在你的電源空載時是否有異常的噪音?
0
回復
提交
提示
LV.1
7
2009-10-21 08:05
@心中有冰
你設計的頻率是多少呢?你有沒有看到大小波的情況?在你的電源空載時是否有異常的噪音?
關注
0
回復
提交
提示
ytdfwangwei
LV.8
8
2009-10-21 09:46
@cetong
謝謝你的指點,我用示波器測功率管漏極波形空載38KHZ帶了點負載就變成19KHZ,很奇怪,輸入176V-264V輸出5V/10A 變壓器匝數70:70:5
用示波器看3844的1腳波形是什么樣子的.
0
回復
提交
提示
cetong
LV.3
9
2009-10-21 15:21
@心中有冰
你設計的頻率是多少呢?你有沒有看到大小波的情況?在你的電源空載時是否有異常的噪音?
震蕩頻率是82K,我不知道你說的大小波指什么,帶載有聲音
0
回復
提交
提示
工程師都在看
發一個仿真圖,有關電感/電容/諧振/波型
mwxpk
有人知道這個板子嗎?軟件是怎么控制的?
三峽土老帽
運算放大器和比較器的使用區別
Ksina
移相全橋主變壓器電感量怎么設計呀???
boyhood
求充電樁模塊電源完整圖紙
homecom
精華推薦
換一換
立
即
發