性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

【求助】1MM2的電線走多大的電流?

想問一下,最近做開關電源,算到變壓器,變壓器線的線徑是2.24MM2,我輸出是105A,我看書上寫每MM2走3A,那我要105/(2.24*3)=15.6,這意味著我要絞合15根變壓器線,是不是太粗了?


小弟一直苦惱于每平米的電線走多大的電流,求高人給一份詳細的規格表嗎?百度搜過很多的規格表,貌似越粗的電線走的電流越小,好像叫肌膚效應,但很多都不一樣,沒有統一的規格,這個有國標碼?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
bkq7758
LV.4
2
2009-11-04 16:37
高頻時 每平方3A

直流 10A

設計變壓器的時候要計算能不能繞得下的
0
回復
log1
LV.8
3
2009-11-11 09:48
關鍵是溫升,只要溫升許可,多少都沒問題.
0
回復
gzzhensu
LV.2
4
2010-09-09 13:40
13A,
0
回復
sxjnice
LV.8
5
2010-09-09 14:10
@log1
關鍵是溫升,只要溫升許可,多少都沒問題.
這個答案貌似有點小雷啊,你這個答案似乎只能用于理論而不能用于實際吧,因為實際的電線不會說什么溫升許可之類的,而是會告訴你安全載流量吧!而1mm2的安全載流量為:10A
0
回復
cheng111
LV.11
6
2010-09-09 16:02

“越粗的電線走的電流越小,好像叫肌膚效應”,集膚效應,主要和頻率有關,和電流大小沒有關系。

能走多大電流看自己咯,我走過13A以上。但是體積要求太大...

0
回復
2010-09-09 18:35

這個還要跟銅的厚度也有關系的吧

比如說1OZ與2OZ的PCB,在同樣為1MM2時能通過的電流肯定是有區別的

 

0
回復
2010-09-09 18:36
@心中有冰
這個還要跟銅的厚度也有關系的吧比如說1OZ與2OZ的PCB,在同樣為1MM2時能通過的電流肯定是有區別的 

發個資料給大家看看吧

PCB線寬對應電流(美國軍用標準) 

0
回復
2010-09-09 18:41

一般變壓器繞組的電流密度取值不超過5A/平方毫米,按照電流的RMS值計算,而不是平均值。單根導線的直徑不超過2倍趨膚深度。對于其他結構的導體,比如PCB銅箔,因為散熱面積大,故而電流密度可以取的比較高。

此外,直徑越大的導線,電流密度越小,是有道理的。因為直徑越大,單位體積的表面積就越小,散熱面積就越小,所以電流密度要取的小。

0
回復
cheng111
LV.11
10
2010-09-09 18:43
@心中有冰
發個資料給大家看看吧[圖片]PCB線寬對應電流(美國軍用標準) 
收下
0
回復
sxjnice
LV.8
11
2010-09-09 19:43
@心中有冰
發個資料給大家看看吧[圖片]PCB線寬對應電流(美國軍用標準) 

冰老師,LZ說的好像是電線而不是PCB上的Trace,不過您提供的資料我就收下啦,謝謝您啦

0
回復
songxium
LV.7
12
2010-09-09 19:46

大概能走5-8A的電流。

0
回復
sxjnice
LV.8
13
2010-09-09 19:48
@songxium
大概能走5-8A的電流。
8A屬于安全電流,可以走到10A
0
回復
2010-09-09 20:17
@sxjnice
冰老師,LZ說的好像是電線而不是PCB上的Trace,不過您提供的資料我就收下啦,謝謝您啦

理解失誤

好版主說得很詳細,我不多嘴了

0
回復
zero3210
LV.7
15
2010-09-10 00:31
@sxjnice
8A屬于安全電流,可以走到10A

我們公司的變壓器選4.5A

0
回復
pangxizhi
LV.6
16
2010-09-10 09:01
@zero3210
我們公司的變壓器選4.5A
我的變壓器選5A
0
回復
2010-09-10 09:23
@pangxizhi
我的變壓器選5A
要看散熱條件,一般自冷選取4-6A/mm^2,風冷選擇6-10A/mm^2
0
回復
化生
LV.4
18
2010-09-10 09:59
@心中有冰
要看散熱條件,一般自冷選取4-6A/mm^2,風冷選擇6-10A/mm^2

有這方面的參考資料嗎?

0
回復
2010-09-10 11:35
@化生
有這方面的參考資料嗎?

網絡上很多的啊

隨便搜一下一大把

0
回復
sarcophile
LV.6
20
2010-09-10 12:53

有說4A的,不過要根據有效值來算。精確的算法好像要交流和直流的有效值分開考慮,挺暈的

0
回復
2014-02-21 12:54
@心中有冰
發個資料給大家看看吧[圖片]PCB線寬對應電流(美國軍用標準) 
問一下,這個美國軍標是哪個標準上的,有軍標文件么?學習一下。謝謝
0
回復
發