請求幫助!關于UPS負載.

現在我遇到一個問題,我們的機器使用了一臺3000W的UPS,機器的所有負載和控制計算機直接接在了UPS的輸出上面,但是在用計算機啟動負載時,偶爾會出現在負載加電的瞬間計算機突然斷電的現象,請問各位高手,是不是因為負載啟動時出現電壓陷落導致計算機電壓不足而關機?有什么簡單的辦法來解決啊??
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
yxd0316
LV.1
2
2005-10-17 10:45
有沒有人幫我啊!謝謝了!
0
回復
2005-10-23 19:21
@yxd0316
有沒有人幫我啊!謝謝了!
你減去部分負載試試
0
回復
johnchen
LV.2
4
2005-10-26 16:51
你的UPS能帶2400W左右的負載,不知你帶的負載是感性負載嗎?如果是這樣的話那你先減去一部分負載看看吧,可能是啟動時功耗較大吧
0
回復
johnchen
LV.2
5
2005-10-26 16:54
你的UPS能帶2400W左右的負載,不知道你是用來帶什么負載的,如果是感性負載的話你可以先減去部分負載看看,應該是啟動時負載功耗較大造成的吧
0