大家在幫幫忙
我用494驅動兩對IRF3205,變壓器初2T+2T次極60T沒有加后級空載400MA,直接帶500瓦5分鐘發白,IRF3205溫度40-60度左右,我的機器正常嗎?我沒有示波器也不知道前級頻率是多少,還就是加上后級RU2二極管幾秒就燒了,試過3次都燒,最后一次把我的前級3205給燒掉了一邊兩只.我想把頻率降低但是空載電流變大到700MA了,請教各位大師這樣做正常嗎?
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@mzhouhanchun
可能是你前級頻率太高,降頻
我是用的這個圖CT102,RT10K不知道有多高的頻率
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1338101258773802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@環境
我是用的這個圖CT102,RT10K不知道有多高的頻率[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1338101258773802.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你前級頻率40多K,一般2級管不行,建議用BYV26C,但此管耐壓只有600V,必須2個竄聯后再用
0
回復