開關電源輸出地與大地有壓差?
今天用了一塊開關電源,測試了下輸出地與外殼(金屬外殼與大地相連)有-140V的直流壓差,交流有150V的交流壓差;同樣的開關電源沒有這個問題,請教什么原因或故障造成這樣的現象,是否存在安全隱患?謝謝!
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
有幾個"地",需要特別說明一下:
1.PE,也就是實實在在的大地,保護地。EMC以及保護作用。三根線輸入時,黃綠相間的那根線。
2.隔離電源中,原邊的GND。電解電容的副端。這是原邊的參考零點。比如原邊PWM控制芯片的GND就連到此。
3.副邊的GND。也就是副邊的參考零點。
原邊GND與副邊GND之間,可以接Y電容,為高頻噪聲提供路徑。
原邊GND與PE,副邊GND與PE也可以接Y電容。當然也可以floating.看系統的要求了。
若是隔離電源,三個地不可短接。若測他們之間的電壓,任何值都可能。
若系統是2線輸入的,就只有LN,沒有提供PE,適合于小功率場合。比如充電器。這里的GND就是floating,就是浮地。原邊地與副邊地可以接Y電容改善EMI。這個要看調試的結果。
0
回復
@powercheng
有幾個"地",需要特別說明一下:1.PE,也就是實實在在的大地,保護地。EMC以及保護作用。我也碰過像這樣的現象,只要你用人體直接對地1分鐘就沒有了,又正常了,把電關了用手摸了下驅動又出現, 是很奇怪
0
回復
@powercheng
powercheng兄總結的很實在!~~
0
回復
@powercheng
