性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

開關電源輸出地與大地有壓差?

今天用了一塊開關電源,測試了下輸出地與外殼(金屬外殼與大地相連)有-140V的直流壓差,交流有150V的交流壓差;同樣的開關電源沒有這個問題,請教什么原因或故障造成這樣的現象,是否存在安全隱患?謝謝!
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
2010-04-24 06:35
輸出地與大地本來就沒有接在一起,當然有壓差...
0
回復
wanbin12
LV.2
3
2010-04-24 07:23
@貼片機
輸出地與大地本來就沒有接在一起,當然有壓差...
但這個壓差也太大了,而且總共10臺電源,只有這臺有這個問題,反常為妖啊.還是請教下大家,什么原因造成的.
0
回復
wanbin12
LV.2
4
2010-04-25 19:19
@wanbin12
但這個壓差也太大了,而且總共10臺電源,只有這臺有這個問題,反常為妖啊.還是請教下大家,什么原因造成的.
今天又奇跡般的沒問題了
0
回復
2010-04-25 19:54
@wanbin12
今天又奇跡般的沒問題了
都跟你說過了,輸出電源地跟大地是不能拿來說事的.經過了隔離變壓器哪還能等電位呢?除非你把它接在一起去...
0
回復
log1
LV.8
6
2010-04-26 09:31

沒有電聯系,測出什么樣的電位差都是可能的。

0
回復
2010-04-26 09:49

不是一個地,隔離之后,任何值都是可能的。

0
回復
jack xu
LV.4
8
2010-04-26 10:11
你的開關電源是隔離的還是非隔離的呀?隔離的當然有壓差咯。而且你去測量的話可能出現不同的電壓?
0
回復
wanbin12
LV.2
9
2010-05-19 14:31
@jack xu
你的開關電源是隔離的還是非隔離的呀?隔離的當然有壓差咯。而且你去測量的話可能出現不同的電壓?

開關電源是隔離的;在使用過程中,如果手接觸上輸出端,會有觸電的感覺.現在又有這個現象了,其它幾臺使用中沒有這個問題。而且輸出端與外殼(金屬的已接大地),有Y電容連接。

0
回復
powercheng
LV.9
10
2010-05-21 11:16
@wanbin12
開關電源是隔離的;在使用過程中,如果手接觸上輸出端,會有觸電的感覺.現在又有這個現象了,其它幾臺使用中沒有這個問題。而且輸出端與外殼(金屬的已接大地),有Y電容連接。

是這樣的。


兩回事情。隔離電源初次級的GND,隔離之后,測出任何值都是正常的。與你有沒有觸電麻手的感覺沒關系。


次級地與外殼地有Y電容。有漏電流通過。麻手。正常。Y電容值盡量小一點。

0
回復
2010-09-28 14:00

你的輸入電源線是兩芯的,會有這樣的現象的

0
回復
LV.1
12
2010-09-28 14:10
@zz052025
你的輸入電源線是兩芯的,會有這樣的現象的

這個是不是傳說中的“浮地”呀?他和真正大地之間任何電壓都可能?

0
回復
jepsun
LV.9
13
2010-09-28 16:17
@zz052025
你的輸入電源線是兩芯的,會有這樣的現象的
或者輸入采用3線的!就差不多了!
0
回復
acbelpe
LV.6
14
2010-09-29 11:30
電源輸出DC地與AC地是同一地,有壓差正常。交流電有接在是不會存在安全隱患的,如果沒接地則外殼是帶電的,有觸電危險!
0
回復
powercheng
LV.9
15
2010-09-29 14:28

有幾個"地",需要特別說明一下:

1.PE,也就是實實在在的大地,保護地。EMC以及保護作用。三根線輸入時,黃綠相間的那根線。

2.隔離電源中,原邊的GND。電解電容的副端。這是原邊的參考零點。比如原邊PWM控制芯片的GND就連到此。

3.副邊的GND。也就是副邊的參考零點。

原邊GND與副邊GND之間,可以接Y電容,為高頻噪聲提供路徑。

原邊GND與PE,副邊GND與PE也可以接Y電容。當然也可以floating.看系統的要求了。

若是隔離電源,三個地不可短接。若測他們之間的電壓,任何值都可能。

若系統是2線輸入的,就只有LN,沒有提供PE,適合于小功率場合。比如充電器。這里的GND就是floating,就是浮地。原邊地與副邊地可以接Y電容改善EMI。這個要看調試的結果。

 

 

0
回復
135320
LV.2
16
2010-09-29 14:45
@powercheng
有幾個"地",需要特別說明一下:1.PE,也就是實實在在的大地,保護地。EMC以及保護作用。我也碰過像這樣的現象,只要你用人體直接對地1分鐘就沒有了,又正常了,把電關了用手摸了下驅動又出現, 是很奇怪
0
回復
jepsun
LV.9
17
2010-09-29 16:25
@powercheng
powercheng兄總結的很實在!~~
0
回復
gxhcdba
LV.6
18
2010-09-29 21:18
@jepsun
powercheng兄總結的很實在!~~
16樓的也太搞了吧,用人體放電
0
回復
daoen518
LV.1
19
2013-03-26 11:01
@gxhcdba
16樓的也太搞了吧,用人體放電
我也遇到同樣的問題,解決了嗎?如果PE端和GND有90多伏的交流電,是會有觸電的感覺的。加了Y電容還是沒有解決。電壓還是90多伏。有誰能解釋啊
0
回復
xiaocui822
LV.5
20
2013-03-26 11:41
@acbelpe
電源輸出DC地與AC地是同一地,有壓差正常。交流電有接在是不會存在安全隱患的,如果沒接地則外殼是帶電的,有觸電危險!
輸出DC地與AC地是同一地,怎么可能,都是隔離開的。
0
回復
heyong163b
LV.5
21
2013-03-26 12:32
@wanbin12
但這個壓差也太大了,而且總共10臺電源,只有這臺有這個問題,反常為妖啊.還是請教下大家,什么原因造成的.

估計是各個環路的絕緣沒做好,如全塑封管子也必須加導熱絕緣墊,本人有這樣的經歷,特別是高壓管。

0
回復
2013-03-26 14:47
@daoen518
我也遇到同樣的問題,解決了嗎?如果PE端和GND有90多伏的交流電,是會有觸電的感覺的。加了Y電容還是沒有解決。電壓還是90多伏。有誰能解釋啊
如果有觸電的感覺,就是初次級之間漏電流過大了.
0
回復
xiaomiking
LV.4
23
2013-07-15 14:54
@powercheng
