這條導線是什么作用。
做過壓保護時,檢測到觸發信號已經來到,但是輸出信號沒有翻轉,用萬用表,示波器的筆點一下輸出腳,輸出就正常,或者直接接一根長一點的導線,電路輸出也正常,把導線移除就不正常了搞的很頭暈,檢測也不好檢測,本來是沒翻轉的你表筆一接上他就動作了,不知道有沒有其他人也遇到過這種現象,這條導線是什么作用。有知道的指點下啊,謝謝?。?/div>
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@lilycowboy
天線有接受干擾信號的功能是吧。
軟件里增加濾波,硬件里加上濾波電路,可先在觸發輸入端(不是接觸的輸出端)接一個104的小電容,這個容量也要根據你的頻率而定,如果是快速觸發、或者通斷要求非常嚴格的,就減小電容值。 軟件上,加上N次取值,然后去掉一個最高值,去掉一個最低值,再求出平均值作為一次讀值。還有,由于單片機讀取數據非??欤赃@些動作,如果是一次順序讀出,那么幾乎沒有濾波的效果,所以,要有計周期、或者延時的手段。計周期要比延時效果好得多,但編寫起來也麻煩得多。
0
回復
@zcd32
軟件里增加濾波,硬件里加上濾波電路,可先在觸發輸入端(不是接觸的輸出端)接一個104的小電容,這個容量也要根據你的頻率而定,如果是快速觸發、或者通斷要求非常嚴格的,就減小電容值。軟件上,加上N次取值,然后去掉一個最高值,去掉一個最低值,再求出平均值作為一次讀值。還有,由于單片機讀取數據非???,所以這些動作,如果是一次順序讀出,那么幾乎沒有濾波的效果,所以,要有計周期、或者延時的手段。計周期要比延時效果好得多,但編寫起來也麻煩得多。
謝謝,我這里沒有軟件,我再整一下輸入端看看,還是想不通為啥接根線就觸發了。
0
回復