{1,7,13,19,25,31,37,42,48,54,
60,65,71,76,82,87,92,97,103,108,
112,117,122,126,131,135,139,143,147,151,
154,157,161,164,167,169,172,174,177,179,
181,182,184,185,186,187,188,189,189,189,
189,189,189,188,187,186,185,184,182,181,
179,177,174,172,169,167,164,161,157,154,
151,147,143,139,135,131,126,122,117,112,
108,103,97,92,87,82,76,71,65,60,
54,48,42,37,31,25,19,13,7,1}波不好待改進
波形不 錯 啊 .采 取 怎 樣 的 保 護 方 法 ?
其實保護電路很普通的探測與互感器加上CPU(PIC18FXXX)的控制才能實現以下效果
保護方法以下幾點
1.機器上電保護打開(4路光耦陰極高電平)H橋無輸出
2.按下運行/停止鍵CPU輸出SPWM的同時11腳輸出一個脈沖觸發恢復H橋保護信號
3.軟啟動運行sin幅值從50%-85%遞增(空載穩壓值)最大輸出值為95%.軟啟動過程時間為300ms.如果帶負載啟動用可能執行下面第4點過程
4.當發生瞬態過流時探測電路檢測到H橋有過流信號,迅速硬關段4路光耦陰極帶自鎖保持高電平經過1N4148送到CPU.CPU檢測到過流信號后延時2ms調整sin幅值為60%并且發送(50HZ)約每周期一個脈沖觸發恢復H橋保護信號.sin幅值從60%遞增到穩壓值(意思是說先關機調整后再啟動機器)如果啟動正常(50HZ)約每周期一個脈沖觸發信號自動消失,證明生瞬態過流正常通過.否則如果(50HZ)約每周期一個脈沖觸發信號連續出現.當?shù)诙位謴?fù)和第一次恢復除了sin幅值從50%遞增到穩壓值外其它都相同.否則判斷為短路直接關機(整個恢復過程為5S假如第一次恢復時間超過5S直接關機,不再進行后面的操作了)
5.當連續過流發生時互感器感應交流電壓經過處理為直流電提供給CPU.CPU檢測到過流信號2S后(意思是說CPU在2S內檢測到連續過流信號)CPU發出關機信號H橋無輸出.
6.(快速保護電路)探測電路是參照EXB841內部電路改良增加尖峰消除、自鎖保持高電平輸出故障信號電路,去掉軟關段、負壓電路。(用途是短路和瞬態過流保護信號給CPU第4腳)
7.(慢速保護電路)互感器電路是兩級比較器第一級是處理輸入信號得到有效信號后給第二級比較器,第二級比較器有自鎖保持高電平輸出故障信號和自恢復電路.(用途是連續過流保護信號給CPU第4腳)
8.由于短路和瞬態過流與連續過流保護信號有偏差都給CPU第4腳,所以CPU就可以判斷出來去處理一些相關動作.
9.智能風扇和過熱.保護熱敏電阻探測功率管溫度達到50℃時打開散熱風扇,低于50℃時關閉散熱風扇.溫度高于80℃時CPU發出關機信號H橋無輸出.
采用此方法350W功率逆變器很輕松啟動電腦+顯示器或者是大屏幕CRT彩電
以上有多多不足希望各位高手各位前輩提出寶貴建議先謝謝了。