歡迎大家一起討論下關于電流短路保護的問題

歡迎大家一起討論下關于電流短路保護的問題!

我先說一個,很多電路上把電流短路保護信號用于封鎖PWM脈沖,但是我覺得封鎖后電流會突然減小,造成短路信號消失,使PWM脈沖再次開通,又造成電流過大,這樣不停的一開一關,最終燒掉IGBT。

大家有什么想法?

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2010-07-05 07:51
IGBT的保護一般是檢測到短路后把門極電壓慢慢降下來再關斷它,這個動作一般在幾個微秒內完成。
0
回復
正弦芯
LV.8
3
2010-07-05 07:54
從字面上講,“鎖”就是鎖定。既然是封鎖了PWM脈沖,那就說明短路信號消失了PWM也不會自己再次開通。只有控制電路在認為合適的時候才會開通。
0
回復
2010-07-05 08:17
@正弦芯
從字面上講,“鎖”就是鎖定。既然是封鎖了PWM脈沖,那就說明短路信號消失了PWM也不會自己再次開通。只有控制電路在認為合適的時候才會開通。
樓上2位大師正解!
0
回復
jjat
LV.3
5
2010-07-05 23:46
@xzszrs
IGBT的保護一般是檢測到短路后把門極電壓慢慢降下來再關斷它,這個動作一般在幾個微秒內完成。
門極電壓慢慢降下來?請問你說的是柵極電壓Vge?一過流的時候不是馬上給IGBT負壓關斷IGBT嗎?請問您說的慢慢降下來是什么意思?不太明白,謝謝!
0
回復
2010-07-06 09:57
@lizlk
樓上2位大師正解!
從很多現行電源屢燒功率管的事實可以看出,在這一塊,現在的專用電源集成塊控制方式細節還需改善,需增加模式方可增加短路時功率管的安全性!
0
回復
2010-07-06 10:07
@wang640909
從很多現行電源屢燒功率管的事實可以看出,在這一塊,現在的專用電源集成塊控制方式細節還需改善,需增加模式方可增加短路時功率管的安全性!

幾圈的空心電感就可以了,

0
回復
2010-07-06 10:11
@hd19852008
幾圈的空心電感就可以了,

考慮過這個方面,但不能徹底解決問題!還必須在驅動控制里面,外圍里面多放下手才能解決。

0
回復
2010-07-06 10:18
@wang640909
考慮過這個方面,但不能徹底解決問題!還必須在驅動控制里面,外圍里面多放下手才能解決。

在短路開始到PWM驅動消失的時間里面只要不超過ID PUSH 都安全

一般ID PUSH電流都一般比較大了

所以特別需要注意這個ID PUSH的自感電壓鉗位OK

 

0
回復
2010-07-06 10:20
@正弦芯
從字面上講,“鎖”就是鎖定。既然是封鎖了PWM脈沖,那就說明短路信號消失了PWM也不會自己再次開通。只有控制電路在認為合適的時候才會開通。
IGBT最大的缺點就是經不起電流的劇變,所以要慢關斷。