性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

不知道算不算雷人的問題。

有沒有誰家的電源是AC85V-280V超寬電壓輸入的。

發覺目前市面上的電源都是寫AC85-265V的輸入,很少寫超過這個輸入的。

今天收到個詢盤說要AC85V-280V的電源輸入的,我想了一下,全世界都沒有說輸入的電壓是280V的,可那個家伙還跟我說是美國的。后來我去查了一下美國民用電壓120V  60Hz,工業用電視270--480V。而她問我要的燈輸入的電壓很明顯是民用的。

我就納悶了,AC85-265V的電源能不能當AC85V-280V這樣來使用?

國際上標準的寬電壓范圍都是AC85-265V的。

 

全部回復(39)
正序查看
倒序查看
pnpower
LV.3
2
2010-07-27 14:50

這個問題,我也遇到過,后來去網上一查,說法不一,后來就沒去跟進了。

0
回復
long7207
LV.3
3
2010-07-27 14:54

美國工業用電是AC277V,只有85-306V的電源才能合適這樣的場所使用。所以你的265V肯定不行,電容會炸。85-305V的電源,茂碩大吧。

0
回復
2010-07-28 00:00

沒聽說過這樣的標準,主要是考慮內部輸入電容的耐壓等參數是否合適。

0
回復
林建良
LV.7
5
2010-07-28 00:52

跟客戶說 Energy star新規定要求只到標示 277V,到下面網址下載寄給他

http://bbs.dianyuan.com/topic/586053

萬一客戶還是講不聽,為了顧三餐,還是乖乖做給他吧

0
回復
sunjoy
LV.5
6
2010-07-28 22:32
現在好多都是要求85-305V了
0
回復
qzt189
LV.4
7
2010-07-29 09:10
@52football
沒聽說過這樣的標準,主要是考慮內部輸入電容的耐壓等參數是否合適。

主要是要考慮電容啊。

如果我寫了說AC85-280V的輸入給他,我估計行家都笑死了。

0
回復
qzt189
LV.4
8
2010-07-29 09:12
@林建良
跟客戶說Energystar新規定要求只到標示277V,到下面網址下載寄給他http://bbs.dianyuan.com/topic/586053萬一客戶還是講不聽,為了顧三餐,還是乖乖做給他吧[圖片]

問題是現在的人,確實是牛?。。。?/p>

連AC85-265V的國際標稱都想修改了?。?/p>

 

0
回復
qzt189
LV.4
9
2010-07-29 09:15
@sunjoy
現在好多都是要求85-305V了

現在搞LED的都是牛人了。

要求這個我知道他們是怕用電高峰的時候,怕電源拉升。導致電源燒壞。

真是市場變化了??磥?lái)下一步要做到305V的燈了

 

0
回復
LUOAN
LV.5
10
2010-07-29 09:28
@qzt189
問題是現在的人,確實是牛?。。?!連AC85-265V的國際標稱都想修改了??! 
AC85-265V通用標準,IC設計都按這個標準做的啊。。。
0
回復
qzt189
LV.4
11
2010-07-29 09:32
@LUOAN
AC85-265V通用標準,IC設計都按這個標準做的啊。。。
問題就在這里了,IC的設計都是AC85-265V的。又如何做???聽下高手怎么大
0
回復
林建良
LV.7
12
2010-07-29 10:22
@sunjoy
現在好多都是要求85-305V了

305VAC x 1.414 = 431VDC

所以無PFC機種須要450V耐壓電解電容

有填谷式PFC則須要250V兩顆串成500V

0
回復
yang5211314
LV.1
13
2010-07-29 11:03

日本紅寶石電解電容,廠家一級代理,有需要請聯系13510743875 楊生

0
回復
yang5211314
LV.1
14
2010-07-29 11:05
@52football
沒聽說過這樣的標準,主要是考慮內部輸入電容的耐壓等參數是否合適。

日本紅寶石電解電容,廠家一級代理,有需要請聯系13510743875 楊生

0
回復
hbzjcjw
LV.10
15
2010-07-29 11:08

顯然不行,她說的可能是兩根火線,電壓265*根2倍。也就是可能是你說的“工業用”

事實上,我現在搞的工廠,很多供電沒有要零線,而 是只要了相線,就是380V供電!你最好問清楚了再合作,別搞到最后來爭吵

0
回復
52football
LV.5
16
2010-07-30 00:14
@hbzjcjw
顯然不行,她說的可能是兩根火線,電壓265*根2倍。也就是可能是你說的“工業用”事實上,我現在搞的工廠,很多供電沒有要零線,而是只要了相線,就是380V供電!你最好問清楚了再合作,別搞到最后來爭吵

如果是用兩根火線,那就要小心了。

0
回復
qzt189
LV.4
17
2010-07-30 11:07
@hbzjcjw
顯然不行,她說的可能是兩根火線,電壓265*根2倍。也就是可能是你說的“工業用”事實上,我現在搞的工廠,很多供電沒有要零線,而是只要了相線,就是380V供電!你最好問清楚了再合作,別搞到最后來爭吵

她說電壓高的時候會到280V這個數。

也就是用電高峰的時候,電壓會拉升到這個數。

如果用兩根火線給她做的話,我肯定不做這個單。

我現在很窮,賠不起。

0
回復
qzt189
LV.4
18
2010-07-30 11:08
@52football
如果是用兩根火線,那就要小心了。
兩根火線,除非我想自己電死自己先,再發貨過去電死她,她再發過去電死鬼佬。
0
回復
qzt189
LV.4
19
2010-07-30 11:08
@52football
如果是用兩根火線,那就要小心了。
兩根火線,除非我想自己電死自己先,再發貨過去電死她,她再發過去電死鬼佬。
0
回復
hbzjcjw
LV.10
20
2010-07-30 13:15
@qzt189
她說電壓高的時候會到280V這個數。也就是用電高峰的時候,電壓會拉升到這個數。如果用兩根火線給她做的話,我肯定不做這個單。我現在很窮,賠不起。

她說電壓高的時候會到280V這個數。

也就是用電高峰的時候,電壓會拉升到這個數。

 

你酒搞多了吧?!

0
回復
songlsx
LV.9
21
2010-07-30 20:51
這是很平常的事啦,還有跟我要480V的電壓,正常是220V,是發電機供電,所以波動很大。
0
回復
qzt189
LV.4
22
2010-08-02 09:05
@hbzjcjw
她說電壓高的時候會到280V這個數。也就是用電高峰的時候,電壓會拉升到這個數。 你酒搞多了吧?!

兄弟,這個你放心,我一點酒都沒有喝的。

她跟我說用電高峰的時候,電壓就會升到280V。

我都搞不懂?。。?!

 

0
回復
qzt189
LV.4
23
2010-08-02 09:08
@songlsx
這是很平常的事啦,還有跟我要480V的電壓,正常是220V,是發電機供電,所以波動很大。

我就覺得不平常喔?,F(xiàn)在做LED照明連國際的電壓標準都沒有用。

 

0
回復
hbzjcjw
LV.10
24
2010-08-02 09:09
@qzt189
兄弟,這個你放心,我一點酒都沒有喝的。她跟我說用電高峰的時候,電壓就會升到280V。我都搞不懂?。。?! 

A:她酒搞多了,

B:我說的用2根火線,正好符合這個現象

0
回復
qzt189
LV.4
25
2010-08-02 09:12
@hbzjcjw
A:她酒搞多了,B:我說的用2根火線,正好符合這個現象

哦。鬼佬都那么牛嗎?不用零線的!

 

0
回復
hbzjcjw
LV.10
26
2010-08-02 09:20
@qzt189
哦。鬼佬都那么牛嗎?不用零線的! 

不清楚

0
回復
czzsqy
LV.3
27
2010-08-02 13:15
@hbzjcjw
A:她酒搞多了,B:我說的用2根火線,正好符合這個現象
哥們,告訴你們,有的國家(好像墨西哥等)電壓是240V,如果按上浮20% 計算,280V的要求是正常的。另外,不光是電容的耐壓問題,電壓等級不同,MOS管等一系列元件多是問題。
0
回復
hbzjcjw
LV.10
28
2010-08-02 13:26
@czzsqy
哥們,告訴你們,有的國家(好像墨西哥等)電壓是240V,如果按上浮20%計算,280V的要求是正常的。另外,不光是電容的耐壓問題,電壓等級不同,MOS管等一系列元件多是問題。
你看清楚了嗎?一上來指手畫腳
0
回復
songlsx
LV.9
29
2010-08-03 01:05
@qzt189
我就覺得不平常喔?,F(xiàn)在做LED照明連國際的電壓標準都沒有用。 
像美國,加拿大,印度,等一些國家都是發電機供電,剛發電時電壓沒有給負載,這時電壓要高出一倍以上??蛻?hù)都要求能承受一段時間的高壓沖擊。
0
回復
qzt189
LV.4
30
2010-08-03 11:49
@hbzjcjw
你看清楚了嗎?一上來指手畫腳

看清楚了。就連IC都的耐壓都是問題

 

0
回復
qzt189
LV.4
31
2010-08-03 11:55
@songlsx
像美國,加拿大,印度,等一些國家都是發電機供電,剛發電時電壓沒有給負載,這時電壓要高出一倍以上??蛻?hù)都要求能承受一段時間的高壓沖擊。

印度我就不清楚咯。美國先進點都研發出納米發電機了。

發電機多數是家庭用戶自己裝的單家獨戶吧。

0
回復
發