求助,誰能開發N+1模式的電源并機問題,待遇從優
求助各位,我廠在開發N+1模式電源并機問題時,老是遇到干擾問題,有誰可以幫助我廠解決這個問題,重重酬謝!也可全職或兼職上班.聯系人:陳經理,13575689572,
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@cndyht
我們需要開發的是1200A/25V的單機并10臺成為功率為12000A25V的電源.若有現成的N+1電源技術,可跟我公司聯系.重酬!聯系人:陳經理,13575689572
陳經理:
您好!多路并聯中因個單個電源的調壓功能與其它路的性能不能做到完全一致而導致不能正常工作,有些路電流大有些路電流小,電流大的甚至曭過流而保護,有時還會造成損壞,最簡單的解決方法是在每一個電源的輸出端串接限流電阻,選值可考慮工作電流時電阻上的壓降為1/10輸出電壓,如您的輸出電壓為25V時,可選電阻上的壓降為2.5V,電阻值選大時穩定性好,但功耗加大,要求電源輸出電壓升高.如需要時還可考慮同時串接限制電流方向的二極管.您可以用這個方法試一下.另外,我有一個想法,不用電源變壓器直接將三相整流濾波的高壓變換為低壓大電流電源,來實現電解、電鍍、電焊的大功率電源.
祝好!
鄭工
11.15
您好!多路并聯中因個單個電源的調壓功能與其它路的性能不能做到完全一致而導致不能正常工作,有些路電流大有些路電流小,電流大的甚至曭過流而保護,有時還會造成損壞,最簡單的解決方法是在每一個電源的輸出端串接限流電阻,選值可考慮工作電流時電阻上的壓降為1/10輸出電壓,如您的輸出電壓為25V時,可選電阻上的壓降為2.5V,電阻值選大時穩定性好,但功耗加大,要求電源輸出電壓升高.如需要時還可考慮同時串接限制電流方向的二極管.您可以用這個方法試一下.另外,我有一個想法,不用電源變壓器直接將三相整流濾波的高壓變換為低壓大電流電源,來實現電解、電鍍、電焊的大功率電源.
祝好!
鄭工
11.15
0
回復
@鄭工
陳經理:您好!多路并聯中因個單個電源的調壓功能與其它路的性能不能做到完全一致而導致不能正常工作,有些路電流大有些路電流小,電流大的甚至曭過流而保護,有時還會造成損壞,最簡單的解決方法是在每一個電源的輸出端串接限流電阻,選值可考慮工作電流時電阻上的壓降為1/10輸出電壓,如您的輸出電壓為25V時,可選電阻上的壓降為2.5V,電阻值選大時穩定性好,但功耗加大,要求電源輸出電壓升高.如需要時還可考慮同時串接限制電流方向的二極管.您可以用這個方法試一下.另外,我有一個想法,不用電源變壓器直接將三相整流濾波的高壓變換為低壓大電流電源,來實現電解、電鍍、電焊的大功率電源.祝好! 鄭工 11.15
這個電路有點難做,
損耗肯定很大
損耗肯定很大
0
回復
@鄭工
陳經理:您好!多路并聯中因個單個電源的調壓功能與其它路的性能不能做到完全一致而導致不能正常工作,有些路電流大有些路電流小,電流大的甚至曭過流而保護,有時還會造成損壞,最簡單的解決方法是在每一個電源的輸出端串接限流電阻,選值可考慮工作電流時電阻上的壓降為1/10輸出電壓,如您的輸出電壓為25V時,可選電阻上的壓降為2.5V,電阻值選大時穩定性好,但功耗加大,要求電源輸出電壓升高.如需要時還可考慮同時串接限制電流方向的二極管.您可以用這個方法試一下.另外,我有一個想法,不用電源變壓器直接將三相整流濾波的高壓變換為低壓大電流電源,來實現電解、電鍍、電焊的大功率電源.祝好! 鄭工 11.15
就是用電焊電源就行了
0
回復
@鄭工
陳經理:您好!多路并聯中因個單個電源的調壓功能與其它路的性能不能做到完全一致而導致不能正常工作,有些路電流大有些路電流小,電流大的甚至曭過流而保護,有時還會造成損壞,最簡單的解決方法是在每一個電源的輸出端串接限流電阻,選值可考慮工作電流時電阻上的壓降為1/10輸出電壓,如您的輸出電壓為25V時,可選電阻上的壓降為2.5V,電阻值選大時穩定性好,但功耗加大,要求電源輸出電壓升高.如需要時還可考慮同時串接限制電流方向的二極管.您可以用這個方法試一下.另外,我有一個想法,不用電源變壓器直接將三相整流濾波的高壓變換為低壓大電流電源,來實現電解、電鍍、電焊的大功率電源.祝好! 鄭工 11.15
謝謝你的提醒,我們現在是一籌莫展.
0
回復
@cndyht
是全橋的整流器,其中經過AC-DC-AC-DC的電路啊,頻率是16KHZ,如果你可以解決的話,請回復我們,聯系人:陳經理,13575689572或者用站內短信告訴我你的電話,我聯系你啊.

0
回復
@董萬華
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132895595.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">

0
回復
@董萬華
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132895840.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">

0
回復