性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

擾人的LED電源問題

1、反激式開關電源前端是7527后端反饋如下: 

該電源從85Vac-220VAC工作還正常,高于220VACled開始閃爍,電壓越高閃爍頻率越低,越明顯。觀察輸出紋波,升到220VAC的時候,突然長高長尖了。求高手分析分析?。?!

 

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
WXdy
LV.3
2
2010-12-02 15:46

2、176-264VAC-100w投光燈電源AC-DC恒壓電源,一瞬間燒了7個,返回電源產家檢查是說電壓過高導致燒壞的。不知道是不是這么回事。

0
回復
szevwell
LV.10
3
2010-12-02 22:46
@WXdy
2、176-264VAC-100w投光燈電源AC-DC恒壓電源,一瞬間燒了7個,返回電源產家檢查是說電壓過高導致燒壞的。不知道是不是這么回事。
100W如果用單級的話,是不負責的搞法
0
回復
kevin2010
LV.5
4
2010-12-03 10:40
@szevwell
100W如果用單級的話,是不負責的搞法
肯定不是了```跟樓上說的一樣````100W也用單級搞```太不負責任了```樣品興許不出什么問題,大貨就難咯``
0
回復
2010-12-03 21:08
@szevwell
100W如果用單級的話,是不負責的搞法

L6562有一篇做單級PFC90W的文章,但一般不建議做這么大的功率,EMI與紋波處理起來還是比較麻煩的

建議單級PFC不要超過60W

0
回復
wybwyb
LV.1
6
2012-09-19 12:27
請問你的問題有解決嗎?能分享一下是什么原因嗎?
0
回復
hejoy
LV.3
7
2012-09-19 16:15
@wybwyb
請問你的問題有解決嗎?能分享一下是什么原因嗎?
是的,有良心的電源工作者就是這樣認為的,單級PFC最好是60W以下.
0
回復
發