變壓器溫升多少算不超標

對電源測試,用電阻模擬負載,60%電流時,手摸變壓器感覺有溫度,比我手的溫度高,感覺怎么也有38,9,40度的樣子。

請問負載加大,變壓器的溫度上升,不超過多少度算合格?

有沒有一個可以大致判斷超不超標的辦法?我現(xiàn)在不能判斷我的這個現(xiàn)象是否屬于正常。

謝謝!

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2010-12-10 14:31
110度在40度的情況下。
0
回復
2010-12-11 21:57
@謝厚林
110度在40度的情況下。

是環(huán)境溫度40,變壓器最大溫度110度?

0
回復
謝厚林
LV.12
4
2010-12-12 13:45
@華爾泰自控
是環(huán)境溫度40,變壓器最大溫度110度?
是的,可以在常溫25度下測試,在加上15度就可以了。
0
回復
2010-12-12 15:52
@謝厚林
是的,可以在常溫25度下測試,在加上15度就可以了。
嗯,好的。謝謝!