關于推挽變換器的理論疑惑
請教個初級問題,推挽變換器,當一個開關管從導通(給變壓器的初級勵磁)到截止后的關斷時間內(另一個開關管還沒有開通),這個開關管上要承受電感(變壓器初級繞組)續流的電壓應力,那么和這個開關管相連的電感是如何續流的?就是電感的電流跑到哪里去了?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@11455355
3個路徑,1:消耗損失掉了,具體體現在漏感損耗和線損,這是很少一部 分。 2: 耦合到次級,輸出到負載了。 3:形成自感電流通過二極管回充到電源了。
謝謝解答,但是我還是不明白
1 消耗損失掉了,具體體現在漏感損耗和線損,這是 很少一部 分。
漏感我認為是和初級繞組串聯的,就是從理論上分析也沒有泄放通道
2 耦合到次級,輸出到負載了。
推挽變換器只有在開關管開通時才向次級傳遞能量,在開關管關斷時,也能向次級耦合嗎?
3:形成自感電流通過二極管回充到電源了。
是不是通過另一個開關管的二極管?
菜鳥一個,謬誤之處還請多多諒解
0
回復
@sdgcy
謝謝解答,但是我還是不明白1 消耗損失掉了,具體體現在漏感損耗和線損,這是很少一部 分。 漏感我認為是和初級繞組串聯的,就是從理論上分析也沒有泄放通道2耦合到次級,輸出到負載了。 推挽變換器只有在開關管開通時才向次級傳遞能量,在開關管關斷時,也能向次級耦合嗎? 3:形成自感電流通過二極管回充到電源了。 是不是通過另一個開關管的二極管? 菜鳥一個,謬誤之處還請多多諒解
設變壓器為理想變壓器,正激變壓器是不存儲能量的,兩開關管截止時,整流管后面的電感是儲存能量的,電感兩端的電壓極性反轉,通過整流二極管續流給負載。
0
回復
@sdgcy
你的第三個回答是正確的,你明白了問題三,自然問題已就明白了
問題二,一般推挽都是全校整流,所以復位能量可以傳向次級
0
回復
@sdgcy
你把CDS再考慮進去就明白了。。。
0