性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

如何用萬用表測試可控硅引腳

我用測試二極管的方式,測試得出有兩個引腳的正向和方向電阻都是200多歐姆的,請問這種可控硅是雙向可控硅嗎?用什么方法區分這兩個引腳?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2011-05-09 21:32

檢測方法
  下面介紹利用萬用表RX1檔判定雙向晶閘管電極的方法,同時還檢查觸發能力。
  1.判定T2
  由圖2可見,G極與T1極靠近,距T2極較遠。因此,G—T1之間的正、反向電阻都很小。在肦Xl檔測任意兩腳之間的電阻時,只有在G-T1之間呈現低阻,正、反向電阻僅幾十歐,而T2-G、T2-T1之間的正、反向電阻均為無窮大。這表明,如果測出某腳和其他兩腳都不通,就肯定是T2極。 ,另外,采用TO—220封裝的雙向晶閘管,T2極通常與小散熱板連通,據此亦可確定T2極。
  2.區分G極和T1
  (1)找出T2極之后,首先假定剩下兩腳中某一腳為Tl極,另一腳為G極。
  (2)把黑表筆接T1極,紅表筆接T2極,電阻為無窮大。接著用紅表筆尖把T2G短路,給G極加上負觸發信號,電阻值應為十歐左右(參見圖4(a)),證明管子已經導通,導通方向?/span>T1T2。再將紅表筆尖與G極脫開(但仍接T2),若電阻值保持不變,證明管子在觸發之后能維持導通狀態(見圖4(b))
  (3)把紅表筆接T1極,黑表筆接T2極,然后使T2G短路,給G極加上正觸發信號,電阻值仍為十歐左右,與G極脫開后若阻值不變,則說明管子經觸發后,在T2T1方向上也能維持導通狀態,因此具有雙向觸發性質。由此證明上述假定正確。否則是假定與實際不符,需再作出假定,重復以上測量。顯見,在識別GT1,的過程中,也就檢查了雙向晶閘管的觸發能力。如果按哪種假定去測量,都不能使雙向晶閘管觸發導通,證明管于巳損壞。對于lA的管子,亦可用RXl0檔檢測,對于3A3A以上的管子,應選RXl檔,否則難以維持導通狀態。

0
回復
dabaosod
LV.1
3
2013-01-29 21:54
@隱形專家
檢測方法  下面介紹利用萬用表RX1檔判定雙向晶閘管電極的方法,同時還檢查觸發能力?! ?.判定T2極  由圖2可見,G極與T1極靠近,距T2極較遠。因此,G—T1之間的正、反向電阻都很小。在肦Xl檔測任意兩腳之間的電阻時,只有在G-T1之間呈現低阻,正、反向電阻僅幾十歐,而T2-G、T2-T1之間的正、反向電阻均為無窮大。這表明,如果測出某腳和其他兩腳都不通,就肯定是T2極。,另外,采用TO—220封裝的雙向晶閘管,T2極通常與小散熱板連通,據此亦可確定T2極?! ?.區分G極和T1極  (1)找出T2極之后,首先假定剩下兩腳中某一腳為Tl極,另一腳為G極?! ?2)把黑表筆接T1極,紅表筆接T2極,電阻為無窮大。接著用紅表筆尖把T2與G短路,給G極加上負觸發信號,電阻值應為十歐左右(參見圖4(a)),證明管子已經導通,導通方向為T1一T2。再將紅表筆尖與G極脫開(但仍接T2),若電阻值保持不變,證明管子在觸發之后能維持導通狀態(見圖4(b))?! ?3)把紅表筆接T1極,黑表筆接T2極,然后使T2與G短路,給G極加上正觸發信號,電阻值仍為十歐左右,與G極脫開后若阻值不變,則說明管子經觸發后,在T2一T1方向上也能維持導通狀態,因此具有雙向觸發性質。由此證明上述假定正確。否則是假定與實際不符,需再作出假定,重復以上測量。顯見,在識別G、T1,的過程中,也就檢查了雙向晶閘管的觸發能力。如果按哪種假定去測量,都不能使雙向晶閘管觸發導通,證明管于巳損壞。對于lA的管子,亦可用RXl0檔檢測,對于3A及3A以上的管子,應選RXl檔,否則難以維持導通狀態。
萬用表測試可控硅,可以用萬用表的三極管檔啊,比較方便,用紅表棒固定接觸A不變,黑表棒接觸K,此時應顯示溢出(關斷狀態)。接著將紅表棒在保持與A接通的前提下去碰觸G,此時顯示值一般在0.8V以下(轉為導通狀態)。隨即將紅表棒脫離控制極,導通狀態將繼續維持。如果反復多次測試都是如此,說明管子觸發靈敏可靠。
0
回復
發