開關電源上用了3843做了設計,當直流輸入為DC180V開關電源能正常開啟工作。當直流輸入為DC120V時開啟開關電源,觀測開關電源處于打嗝保護狀態,如果電壓提升到180V時便進入正常工作狀態(使用的調壓器可以連續改變輸入端電壓)。請各位分析下這是什么問題引起的?是不是3843的3腳過流保護動作了?
uc3843B 過流保護問題
全部回復(40)
正序查看
倒序查看
@cy863
是把R4換小了,由原來的R4=0.3歐更換為R4=0.1歐,觀測其在DC130V就可正常工作(還沒到設定的DC120V)且繼續把R4變小發現MOSFET發熱很厲害。就是不明白輸入電壓減小了,怎么會進入過流保護了呢?
是不是進入了過流保護用示波器測試3腳的電壓,如果峰值大于1V,即進入了過流保護,如果R4太小,將導致輸入3腳的電壓太小,384X工作在電壓模式,輸出驅動占空比時大時小,導致MOSFET太熱,其次低壓不啟動也有可能是C3太小!
0
回復
@javike
R1,R2是在上電時通過R3給3843供電開啟的,開啟后是靠線圈,D1,R3,C1來給3843維持供電的,所以C1大了會影響開啟時間,但不會導致不啟動。
啟動的原理是整流后的電壓通過R1、R2、R3給C1充電,C1電壓上升,當C1電壓到達UC3843B的開啟電壓時,芯片啟動,輸出脈沖,同時C1的電壓會下降,因為有脈沖,輔助繞組會通過D1、R3、給C1充電,但是這個充電會有延時,如果在這之前C1的電壓降到UC3843B的截止點,就會啟動不成功。為什么高壓時能啟動呢?因為征后的電壓一直在通過R1、R2、R3給C1充電,電壓高時充電電流大,C1上電壓能維持更長時間,啟動能成功,反之低電壓會啟動不成功。UC3843B啟動電容一般取100uF,UC3842B一般取47uF,因為它們的開啟電壓減去欠壓保護的差值不一樣。R1、R2的取值一般是使得最低電壓下充電電流為0.5mA,如果要啟動快點,適當加大充電電流,電流大了R1、R2的損耗加大。以上是其它正常的情況下,僅考慮啟動電路。
0
回復
@ghsdwf
謝謝你的指導,由于DC90V沒啟動成功我便把R1和R2減小了,結果很順利就可以啟動了但隨著直流輸入電壓的增加到DC256V時R1和R2便被燒壞了。