請教各位個問題,就是在壓敏電阻中串一個氣體放電管那其擊穿電壓就是:壓敏電阻的壓敏電壓+氣體放電管的擊穿電壓=電路兩端擊穿電壓?
還有就是在生產時N,L-GND串了壓敏電阻,在打高壓的時候(3000VAC對地打)又打不過了呀,怎么來解決這個問題呢?
請不嫌賜教!謝謝!
對于電信接入網設備,我們一般考察的是電源相線對地之間的抗電強度,要求施加1500Vac或2121Vdc的試驗電壓。氣體放電管的耐壓選擇至關重要,應該選取足夠耐壓的氣體放電管與壓敏電阻配套,壓敏電阻和氣體放電管串聯電路應能夠承受基本絕緣的耐壓。氣體放電管選型為LT-B5G3000L(3KA .8/20μS)
L5G3000L過壓保護放電管滿足ITU-T K.12國際推薦標準、GB9043國家標準、REA PE-80美國標準。
主要技術參數和性能指標:直流擊穿電壓(100V/S):3000V±20%;沖擊擊穿電壓(1000V/μs)≤4000V;絕緣電阻≥109Ω;耐沖擊電流(8/20μs) 3KA;極間電容(1MHz)<1pF。
LED 控制裝置的電氣強度試驗依據GB 19510.14-2009 和GB19510.1-2000 標準的要求。燈具在進行電氣強度試驗時,控制裝置中的電容或組件不應斷開。為了使LED 路燈能夠滿足安全要求,氣體放電管的耐壓選擇至關重要,應該選取足夠耐壓的氣體放電管與壓敏電阻配套,壓敏電阻和氣體放電管串聯電路應能夠承受基本絕緣的耐壓。氣體放電管推薦為直流擊穿電壓3000V的(LT-B5G3000L)