輸入對輸出打高壓,電壓才加到2400V左右,IC就炸了,這個是什么原因呢?
怎么改才能過這個打高壓呢?謝謝了!
輸入端短路,輸出端短路,打高壓嗎?
嗯 對 才加到2400V IC就炸了 還有前面那3個電感像是被高溫燙過一樣 外面的膠都燙壞了
這個過認證一般需要打多少伏呢
繼續補充說明一下哦,是在高壓打到2400左右就超漏報警了,然后在通電測試的時候,IC就冒煙了,是在5腳和7腳中間的部位燒壞了
謝工 你看這是什么原因引起的你 是IC本身原因 還是其他什么因素呢
我認為有可能是在打高壓時,造成變壓器初級繞組與反饋繞組短路,然后你再通電測試時IC就燒壞了。
對 不是在打高壓的時候燒的 是在后來通電時燒壞的
現在好了 打到了3000V 我覺得可能就是變壓器的原因,因為我前面拿去打的那個變壓器我有拆過,后來換了一個去,就過了。
另外有發現問題了 就是在調光的時候,電流會跳變,從150ma一下就漲到了240ma 請問這個大概是什么原因引起的呢?
謝工,我那個電流會從150ma一下就跳到240ma,這是由什么引起的呢?是變壓器嗎?
我現在做了兩個變壓器,一個是RM8的,這個完全沒問題。另外一個是RM6的,參數是參照RDR-193里面的參數128:26:22 帶4顆燈珠
2400Vac就超漏報警,高壓測試是測試絕緣,超漏報警,漏電流大了。隔離距離不夠。
電流跳變是怎么跳變的,是調光器固定在一個位置的時候跳變的還是調光的時候一下跳變過去的。
和調光器的斬波有一定的關系,你可以多測試幾個調光器會發現有不同的效果的
更多相關資料 技術資料直接查看 不需要下載www.akoic.com