UCC3895 全橋移向 逆變方案求助

 


目前使用UCC3895做移向全橋逆變方案,原理圖基本按照參考電路設計如下圖,主要不同的地方是主變壓器T1副邊出來后沒有整流,而是直接接容性負載(該容性負載為一燈管,大概為幾百ohm+幾百pf,串聯),功率1200W左右,電路工作頻率270KHz左右。

輸入電壓400V(也就是圖TP20點電壓),負載電壓3500V左右(變壓器原副邊變比15,由于容性負載與變壓器漏感串聯諧振,所以負載電壓很高),

目前在三種條件下測試:

自己認為在SS腳加了一個開關,控制芯片開關,目前沒有電壓反饋,只是認為通過5VREF分壓后提供了EA+電壓,EA+可人工調節

1.       空載并且無輸入:電路關閉時(SS接通GND),VCC=12V, SS=0V, REV=5V, EA-=EAO=0V, EA+=人為設定(比如1V吧,此時真空比減?。?。

                電路開啟時(SS斷開GND),VCC=12V, SS=5V, REV=5V, EA-=EAO=EA+, EA+=人為設定;此時波形輸出正常,死區時間,占空比正常。

 

2.       1Kohm純阻性負載:與空載時各引腳以及輸出正常。

3.       燈管負載:        電路關閉時,各腳電壓正常,與空載時一致。

                  電路開啟時,VCC=12V, SS=0.4V(不穩定,飄忽不定), REV=4.2V(也就是在這個電壓附近漂), EA-=EAO=未知電壓(不等于EA+, 沒什么規律), EA+也與關閉時設定值不一樣(總的來說是電壓降低,因為REF變小了);此時基本無正常波形輸出(只有很微弱的毛刺,因為SS電壓太低故導致輸出不正常)。但我嘗試用萬用表筆測量REF腳的過程中,在多次使用表筆觸碰REF腳的時候,有時候輸出就正常,功率一下就出來了,有時候也還是不正常,有點隨機。

 

不知道問題根源出在哪里?

 

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
dxsmail
LV.11
2
2011-08-10 18:55
一搞就搞這么復雜的。。。關注中。。。
0
回復
發