前端帶PFC,PFC輸出電壓為400V,輔助繞組正激的主開關管電壓應力如何考慮?
我選了一個900V的管子,不知道夠不夠用。。。
是考慮到漏感的原因嗎?
還有,如果主開關管加RC緩沖電路,能否減小漏感尖峰?
你的輸出電壓及變壓器圈比是多少?
漏感一般會產生100V左右的尖峰電壓
主開關管加RC?更多是在變壓器初級加RCD等吸收回路吧
看到這樣一個資料,貌似諧振復位正激的主管電壓應力應該是最高的,
但是我看過一個小日本的電源。用的諧振復位,PFC輸出電壓也是400V,
但是它的主管選的就是900V耐壓的。有哪位高手能給指點一下。。。
輸出電壓5V,變比21。
足夠你用了
關鍵要把復位繞組跟初級繞組的耦合做好,主開關管還是加個RC吸收,有利于EMI的輻射控制
請教下冰版,你所說的把復位繞組跟初級繞組的耦合做好,主要目的是為了減小漏感還是EMI?
漏感除了跟繞組之前的耦合程度有關,還有什么方法能有效降低漏感嗎?