一款24V2A的電源,共模電感使用的是UU10.5,電感量35mH,使用兩種有點差異的電感,第一種是浸過凡立水然后烘烤過的,第二種是沒有浸凡立水,在測EMI傳導時出現明顯的差異。下面的波形圖
1,這是第一種浸了凡立水的
2,單獨的峰值波形
3,單獨的平均值波形
4,這是第二種沒浸凡立水的
5,單獨的峰值波形
6,單獨的平均值波形
測試時是在同一塊電路板,環境也是一樣的,磁芯材料等其他條件也是一樣,唯一的區別就是第一種浸過凡立水烘烤,而第二種沒有
煩請前輩們幫忙分析一下,非常急,非常感謝?。?!