400hz變頻電源
我是做400Hz變頻電源的,在做大功率電源的時候,我的隔離變壓器總是發熱很嚴重,不知哪位高手能指點一下發熱的原因,感激不盡!
全部回復(50)
正序查看
倒序查看
@zhangyh
回復5樓的問題,就能給你點參考意見啦!另外再附加一點,是空載就發熱還是只有帶負載時才發熱?
是用SPWM調制的,開關頻率為10K,功率從30kW以上就出現發熱嚴重的現象,線包發熱很厲害,磁心不熱,空載的時候不熱,只有帶載的時候發熱很嚴重,比如40kW的變壓器,帶滿負載時,1個小時變壓器線包的表面溫度就能到140度(環境溫度為20度)
0
回復
@zhangyh
他現在所講的情況是線包熱,而磁芯還不熱(應該還不是很熱吧---猜測的,100多度的線包也會在1小時內把磁芯加熱到一定溫度的),估計渦電流強度不嚴重吧,不過他沒講出是初級熱還是次級熱.
不好意思,這幾天出差了,所以一直沒上來,謝謝大家給了這么多的建議.張兄你好,你和阿寶兄都說可能是感量小,不知這個感量指的是哪里的感量?能說的具體點嗎?還有就是我的輸出波形的確有小毛刺,變壓器的初級和次級都熱
0
回復