勞煩高工指導下雷電防護的問題

在這個防護電路中,他指出L和N不能反接,小弟就納悶啊,為什么呢,就是L上面有個保險管嘛,如果反接了會出現(xiàn)什么樣的情況呢?麻煩高工路過指點迷津

 

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
lianrh
LV.4
2
2011-10-28 17:49

接反了如果MOV2燒毀短路就會導致上一級開關跳閘,更嚴重點就是有火災隱患......

其實你再增加一個保險絲不就行了么

0
回復
amonson
LV.8
3
2011-10-28 18:23
如果反接了,F(xiàn)1燒斷之后內部還有高壓。如果不知道F1壞了,有人不斷開前級就接觸電源內部來檢查故障,這人就可能被電死。
0
回復
2011-10-30 08:45
@amonson
如果反接了,F(xiàn)1燒斷之后內部還有高壓。如果不知道F1壞了,有人不斷開前級就接觸電源內部來檢查故障,這人就可能被電死。

有點明白了,謝謝

0
回復
2011-10-30 08:47
@lianrh
接反了如果MOV2燒毀短路就會導致上一級開關跳閘,更嚴重點就是有火災隱患......其實你再增加一個保險絲不就行了么
我是準備加多一個保險絲,只是不明白這里面的道道
0