性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
SANTAN TG 500的供電時間
SANTAN TG 500的供電時間
請問各位DX,TG500逆變器的逆變(用電池供電)的時間是多少?逆變時間是定時的,還是由電池容量決定?我換了幾不同容量的電池,為什么都工作(逆變)了30分鐘左右就自動停了?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ymeh
LV.1
2
2006-03-15 08:55
哪位DX知道,懇請告訴一下!
0
回復
提交
提示
goodups
LV.3
3
2006-03-15 12:00
內部程序設定的,到30分就關機,改不了
0
回復
提交
提示
蝸牛119
LV.1
4
2006-03-19 09:15
你可以試試給微處理器一個極短的虛假市電來電信號,看看能否使計時器清零.當然要考慮這期間的動作延遲時間.
wql1975提供的資料里面有TG1000可作參考.http://bbs.dianyuan.com/topic/63542
0
回復
提交
提示
工程師都在看
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
【DigiKey DC-DC專場】測評MPQ9843芯片+2025年電賽A題開環
危危然
Buck電路的演變1
磚一談芯
5KW60V~80V輸入前級升壓逆變器
HWXHQDQ
聊聊TVS管的工作原理
磚一談芯
精華推薦
換一換
立
即
發
帖