性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

高頻變壓器如何設計

我這款高頻變壓器發熱,大約60度左右.在變壓器溫度上升到60度左右時:突然掉電接著馬上又上電時,輸入電流出現從原來的30mA上升到100mA這樣的變化,此時變壓器與開關管溫度上升.(變壓器的初級線圈匝數為120匝,次級均為10匝,初級電感量為40mH.電源的開關頻率在帶額定負載的情況下為110KHZ.電源的輸出功率在3W左右).請各位前輩幫忙指點.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
philips
LV.8
2
2006-04-14 08:46
首先你的變壓器電感量就嚴重不對!RCC的,三瓦的電感量4-6MH才對!
0
回復
dyg820208
LV.2
3
2006-04-15 09:34
@philips
首先你的變壓器電感量就嚴重不對!RCC的,三瓦的電感量4-6MH才對!
我把初級電感量改到7MH也還會出現此現象.
0
回復
發