我做焊接變壓器的,請DX指教一下

我這邊專門從事焊接類的變壓器(電阻焊),我想問問,如何來計算勵磁電流呢?我個人一直沒有想到,因為沒辦法去算,書上說要去查硅鋼片的單位損耗,但是我不太會查,一般書上說的是15/50,要求是在B=1T情況下的.
有沒有特定的計算公式來計算勵磁電流呢?
譬如:額定功率為150KVA,鐵心選用的DW470-50,鐵心截面積為120X270mm,網壓380KVA,誰能告訴我勵磁電流如何來計算呢?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
sky023
LV.2
2
2006-04-18 23:47
一. 計算激磁電流的公式如下:
SC=a*b*K*10-2                                                                    單位:cm2
B0=U1*104/4.44/SC/f/W1                                                         單位:T
I0=HLC/W1*103                                                                    單位:mA
(計算出B0值后,查相應的磁化曲線對應的H值,即可算出I0值)