有一款變壓器是單端反激式的,幫我看看參數怎么設計。
頻率:40KHz
輸入電壓:180V-265V
輸出電壓:29V
輸出電流:1.9A
占空比設定:0.4
磁芯用PQ2625, Ae:1.18cm2
本人新手根據公式算來算去感覺不對,請大俠們幫我看看參數怎么算。
有一款變壓器是單端反激式的,幫我看看參數怎么設計。
頻率:40KHz
輸入電壓:180V-265V
輸出電壓:29V
輸出電流:1.9A
占空比設定:0.4
磁芯用PQ2625, Ae:1.18cm2
本人新手根據公式算來算去感覺不對,請大俠們幫我看看參數怎么算。
輸入平均值:
Ia=Pout/η*Vin(min)=55.1/85%*(180√2-20)=0.282A η取85%
輸入峰值:
Ip=2Ia/(1+k)Dmax=2*0.282/(1+0.55)*0.4=0.91A K取0.55
初級電感:
Lp=Vi(min)*Dmax/Ip*f=230*0.4/0.91*40*103 =2.56mH
初級匝數:
Np=Lp*Ip/Ae*B=Vin(min)*Ton/B*Ae=230*10/0.2250*1.18=87(圈)
B取2250
Ton=1*Dmax/f = 1*0.4/40*1000=10us
次級匝數:
Ns=(Vo+Vd)*Np*(1-Dmax)/Vin(max)*Dmax=(29+0.5)*87*(1-0.4)/230*0.4=17(圈)
大俠們幫我看看參數合不合理,謝謝!
關注一下,貌似參數還可以,你的變壓器是由廠家制作還是自己繞制的呢?
輸出大概在60W的機子,做起來難度不會很大,支持!
初級線徑:0.24mm*2
次級線徑:0.56mm*2
這線徑估計可以吧,不知道能不能饒的下。有做變壓器高手幫看一下。