大家都知道實現1+1,或者以上交流并網必須做到:
1,電壓相位相同.
2,頻率相同
3,幅值相同.
1,2,3要求達到后才能使負載電流均分,做到無環流控制.
問題來了:
在實際應用中UPS有并聯運行的,不知道具體方案是怎么實施的?我有一寫愚見,但迫切希望聽聽大家的看法,和一些成熟的設計方案.
關于交流并網技術
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@金狐貍
我的理解,并網的話,逆變器輸出的電流相位和電網電壓相位要一致.UPS并聯運行和并網并網是兩個不同的概念,樓主的意思我還不太明白.
你好!
我指的多單元UPS(工頻)實現并聯運行.
如3臺6KVA的UPS實現并聯運行達到18KVA的功率輸出實現的具體方案.
當然要滿足的基本條件和交流并網的技術是相同的.
不知道目前成熟的方案是怎么做的?
我指的多單元UPS(工頻)實現并聯運行.
如3臺6KVA的UPS實現并聯運行達到18KVA的功率輸出實現的具體方案.
當然要滿足的基本條件和交流并網的技術是相同的.
不知道目前成熟的方案是怎么做的?
0
回復
@cyfeng24
多謝多謝!我是北京升通的.做到并聯就必須同頻率、同相位,同幅值.但是在實際應用中很難做到完全都一致.因為器寄不一致性和其四一些因數.所以必須要有一套實時檢測系統來達到三同.以致達到并聯時每個模塊的功率平均分配.
wow,"實時檢測系統",mmm.....,
eg:
1,幾個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,系統檢測各相位、頻率、幅值,實時控制個功率單元的三要素一致.
2、首先由一個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,第二單元進行跟蹤達到相位、頻率、幅值一直然后輸出,第三單元....依次類推.
請問,是以上兩點的設計思路的哪種呢?
eg:
1,幾個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,系統檢測各相位、頻率、幅值,實時控制個功率單元的三要素一致.
2、首先由一個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,第二單元進行跟蹤達到相位、頻率、幅值一直然后輸出,第三單元....依次類推.
請問,是以上兩點的設計思路的哪種呢?
0
回復
@zack
wow,"實時檢測系統",mmm.....,eg: 1,幾個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,系統檢測各相位、頻率、幅值,實時控制個功率單元的三要素一致. 2、首先由一個功率單元輸出220V,50HZ的sine波,第二單元進行跟蹤達到相位、頻率、幅值一直然后輸出,第三單元....依次類推.請問,是以上兩點的設計思路的哪種呢?
我們是采用第一種工作方式.
0
回復