救命,誰有電阻法溫升計算公式

各位DX,誰有工頻變壓器電阻法溫升測試后溫升具體計算公式.
急!
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
lxl688
LV.2
2
2006-05-26 08:58
熱態電阻-冷態電阻
—————————*(234.5+做前溫度)—(做后溫度-做前溫度)=溫
    冷態電阻
0
回復
2006-05-26 14:11
@lxl688
熱態電阻-冷態電阻—————————*(234.5+做前溫度)—(做后溫度-做前溫度)=溫    冷態電阻升
thanks
0
回復
2012-07-14 18:27

變壓器繞組溫升公式

△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)
△t---繞組溫升
R1---實驗開始的電阻
R2---實驗結束時的電阻
k---對銅繞組,等于234.5;對于鋁繞組:225
t1---實驗開始時的室溫
t2---實驗結束時的室溫
公式是正確是,參照GB4706.1-2005國家標準
0
回復
bdzn
LV.9
5
2012-07-14 20:40
@隱形專家
變壓器繞組溫升公式△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)△t---繞組溫升R1---實驗開始的電阻R2---實驗結束時的電阻k---對銅繞組,等于234.5;對于鋁繞組:225t1---實驗開始時的室溫t2---實驗結束時的室溫公式是正確是,參照GB4706.1-2005國家標準
直接測試還來的快些。
0
回復
mko145
LV.8
6
2012-07-14 20:54
@bdzn
直接測試還來的快些。
內部線圈的溫度如何直接測?
0
回復
bdzn
LV.9
7
2012-07-14 21:31
@mko145
內部線圈的溫度如何直接測?
探頭可以粘在線包上面呀。如果是繞三層,放在電外面一層,跟中間的層溫度不會差不多,我們都是直接測試的。
0
回復
mko145
LV.8
8
2012-07-14 21:46
@bdzn
探頭可以粘在線包上面呀。如果是繞三層,放在電外面一層,跟中間的層溫度不會差不多,我們都是直接測試的。
探頭放在最外面一層,肯定是不準的啦。 如果只有兩三層銅線,溫差可能還不太大。多幾層就難說了,中間還有膠紙隔熱。 尤其是比較大的變壓器,相信其溫差之大是肯定不能忽略的 ~
0
回復
2012-07-14 22:11
@mko145
內部線圈的溫度如何直接測?
繞線時預埋熱電偶。電阻法是測平均溫升。
0
回復
隱形專家
LV.10
10
2012-07-14 22:14
@bdzn
直接測試還來的快些。
直接測試是表面溫度,不同點溫度不同。
0
回復
發