大蝦們,看一下咯

我現在有款輸入90-260AC的電源。7瓦的。現在要將他改成輸入380AC的電源,但我看到工程部的卻只改了個輸入的電容改為了耐壓450V的電容。      我無語、、、、  
      按理說 1 .380*1.414=537V呀
                 2 .MOSS600  V耐壓夠嗎?
                 3 .變壓器不用修改參數嗎?
 公司都買好大型調壓器380V的準備生產了,依個人愚見該放鞭炮了吧。各位大蝦們覺得呢? 
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2012-06-19 23:31

你是工程還是生產的,

0
回復
xyc3185
LV.6
3
2012-06-20 09:08
你是說放鞭炮慶祝你們又攻克一技術難題:一物多用?
0
回復
macren
LV.5
4
2012-06-20 09:17
@xyc3185
你是說放鞭炮慶祝你們又攻克一技術難題:一物多用?[圖片]

要炸了

0
回復
larry98012
LV.10
5
2012-06-22 22:03

普通電源只改一個電容 直接上380V不會炸飛啊!!!

0
回復
larry98012
LV.10
6
2012-06-22 22:05
@larry98012
普通電源只改一個電容直接上380V不會炸飛啊!!!

有沒有電路圖了,上傳你的電路圖幫你看看!!

 

0
回復
larry98012
LV.10
7
2012-06-22 22:08
@larry98012
有沒有電路圖了,上傳你的電路圖幫你看看!! 

正常來講,普通電源輸入電壓最高只能在280左右,你要是用在工業用電380V,你整個電源參數都要調整!!

變壓器參數必須重新調整,IC的VCC供電肯定要改,要不然上380V會出問題的!!

0
回復
877566467
LV.3
8
2012-06-27 18:07
@larry98012
正常來講,普通電源輸入電壓最高只能在280左右,你要是用在工業用電380V,你整個電源參數都要調整!!變壓器參數必須重新調整,IC的VCC供電肯定要改,要不然上380V會出問題的!!
不出所料,炸了,
0
回復
larry98012
LV.10
9
2012-06-27 18:21
@877566467
不出所料,炸了[圖片],

肯定炸啦,很多電子元件耐壓不夠的,需重新調整參數的!??!