我的PFC電路,在220V下工作一切正常,但是在110V下會在過零點出現很大的尖刺,如下圖:
黃色是輸入電流波形,綠色的是輸入電壓波形。
可以看出,輸入電壓都變形了。
我的PFC電感是1mH,電容110uF,母線電壓360V,開關頻率100KHz。
而且母線電壓越高,這種現象越嚴重。
請問各位,有碰到過這種現象嗎?該如何解決。
這幾天做了下實驗,發現一些現象,
1.輸入電壓越低,失真越嚴重
2.母線電壓越高,失真越嚴重