性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的輸入線嚴重發熱,請教

我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的輸入線嚴重發熱,功率是40KVA的,三相逆變器平衡負載時輸出電流平衡,輸入電流不平衡,以前沒有這樣的現象,后來通過在線上加磁環和改短輸入線分別有些改善,但最終問題還是純在的,之前做了一年多的同型號UPS未出現這個問題,最近成批的幾臺都出現這樣的問題,逆變部分,整流部分相關的所有線路板,IGBT,可控硅,甚至變壓器都換過了,問題沒有最終解決,請教各位大蝦
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
hbhyx2
LV.3
2
2006-06-08 11:38
看看整流驅動的波形是否正常?
0
回復
2006-07-03 10:19
你用的什么牌子的IGBT?
0
回復
發