本人于數日前接修一消防設備用電源,基本架構為SG3525AN+4MOS的全橋電路,全電源大面積元件損壞,包括市電輸入整流橋,限流電阻,可控硅,開關變壓器及其吸收電路,低壓整流管吸收電路,輸出濾波電感,輸出濾波電容,SG3525AN等,花了一天的時間將元器件全部換新,開關變壓器及輸出濾波電感全部重新繞制,開關變壓器為EE55,繞制參數為初級5根0.75并繞17T,次級為4根1.2雙組并繞各3T,可控硅控制繞組為1根0.39繞1T.輸出濾波電感為EE45,線圈為6根1.2并繞20T.工作頻率256K,(具體參數看圖)
為了安全起見,上電時先接了一個隔離的80VAC作測試,SG3525AN外接+15V工作電壓,電路正常起振,輸出端電壓為11V,但是問題是變壓器溫升奇快,幾秒鐘就已燙手,但MOS沒接散熱片也是冰冷的,初級靜態電流高達1A,此時3525脈寬近50%,但始終想不通為什么電流如此大,變壓器溫升如此快望請各位高手解答.本人急,下周一要交付使用的,